土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这是我见过最全的管道防火封堵做法!

这是我见过最全的管道防火封堵做法!

发布于:2022-08-31 09:59:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

来源:建筑水电知识平台

如有侵权,请联系删除


正文如下:



防火封堵材料有哪些?    

首先我们来看,防火封堵材料都有哪些?
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
   
防火泥      
   

防火密封胶


   
无机防火堵料      
   

阻火包


   
防火隔板      
   

防火喷涂矿棉板


   
阻火圈      
   

防火涂料


   

防火模块

   

防火泡沫



 
· 有机防火堵料  
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。  
· 无机防火堵料  
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。  
· 阻火包
 
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。  
· 防火板  
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。  
· 阻火圈  
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。  
· 防火涂料  
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。  
除此之外,还有 ·  防火模块  ·  防火泡沫  等。  
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。  

 
管道防火封堵怎么做?    

下面我们就基于当前工程实际应用情况,看一看机电工程中各处防火封堵施工的典型做法。
· 桥架、母线
   
桥架贯穿楼板      
   

母线贯穿楼板


     

桥架贯穿墙体

     

母线贯穿墙体


     
桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。    

   
阻火包的施工工艺:    
1.施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。    
2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。    
3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。    
4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。    

   
施工注意事项:    
1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm耐火达到三级(≥60min)    
2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。    
3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。    
4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。    
电缆穿墙孔洞:    

1.施工前将封堵工作清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。    
2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧应与电缆1cm以上距离,    
3.封堵厚度不得小于24cm。    
①电缆,②阻火密封包,③防火板,④固定螺栓。    

   

   
电缆穿楼层孔洞:    

1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。    
2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。    
3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等。    
①电缆 ④固定螺栓    
②钢板 ⑤非硬化堵料    
③阻火密封包 ⑥防水台    

   
配电柜进出电缆封堵:    

1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。    
2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线,应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。    
①电缆 ③阻火密封包 ⑤阻火盘    
②楼板 ④配电柜    

   
电缆桥架贯穿楼层孔洞:    

1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。    
2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。    
3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。    
①防火板 ③阻火密封包 ⑤电缆桥架    
②固定螺丝 ④电缆    

   
电缆桥架穿墙孔洞:    

1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。    
2.防火板内沿应与桥架保持1cm距离。    
①防火板 ②电缆桥架 ③阻火密封包    
④电缆 ⑤固定螺丝    

   
配电室进出电缆封堵:    

1.如图1-5-1的封堵方法外,配电柜出入电缆的分线处和连接处也要进行封堵,封堵体积的周边四周,与电缆的相隔距离不得小于24cm。    
一般情况下应采取停电施工,如需带电作业,应确保安全施工距离,现场必须设有专业电工人员进行安全监理。    
①配电盘 ②电缆 ③阻火密封包    

   
电缆槽盒穿墙孔洞:    

1.电缆槽盒的封堵是防火封堵中非常重要的一个环节,在封堵时,应特别注意槽盒内的封堵质量。    
2.封堵部位的墙体厚度相同,内部应确保24cm以上(含24cm)。    
①电缆 ②防火板 ③阻火密封包    
④电缆槽盒 ⑤固定螺丝    

   
电缆贯穿楼层槽盒内封堵:    

1.槽盒贯穿楼层的封堵,应重点槽盒内钢吊架的安装方法,具体安装见图1-3-4。    
2.槽盒内封堵厚度不得小于24cm,遇槽盒电缆较多的情况,须在电缆缝隙之间适当填入非硬化堵料,使之更加严密。    
3.槽盒外部下端用5-8mm防火板封盖。    
①电缆 ②防火板 ③阻火密封包 ④槽盒    
⑤固定螺丝    

   
电缆槽盒贯穿楼层封堵:    

1.施工完毕后应按要求达到图中上剖面、下剖面的规范,槽盒内外钢吊架用手按压应达到坚固、不下沉(承受重量大于25公斤)。    
2.槽盒下端封盖钢板应与槽盒保持1cm距离。    
①固定螺丝 ②防火板 ③阻火密封包 ④钢吊架    
⑤电缆槽盒    

   
槽盒内钢吊架:    

①电缆槽盒 ②装饰盖板 ③阻火密封包    
④楼板 ⑤钢吊架 ⑥连接螺丝或焊接    

   
· 电缆
   

电缆通过柜底

   

电缆贯穿电缆沟



电缆在通过电气柜底部或贯穿电缆沟时,可采用防火泥封堵,为避免堵料对电缆绝缘层造成腐蚀,可加套塑料或橡胶管防护。  

 
有机防火泥在电缆井中施工工艺:  
1.测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。  

2.然后根据电缆井孔的大小,选用铁丝粗细为¢5mm的铁丝网做成网托,并使二边留出5—10cm的尺寸弯边,以便固定在楼板上。  

3.把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用水泥钉在楼板上固定住。  

4.在做好的网托上堆放阻火包,在堆放时注意整齐、密实、不透风,在电缆周围的防火包一定要填密实和压紧。如图:  

5.如果是用阻火包和有机防火泥,则在电缆井四周先用防火包堆放,在靠近电缆周围及电缆之间用防火泥封实。  
 

· 给排水管道
   
金属管道贯穿楼板      
   

塑料管道贯穿楼板


 
给排水管道贯穿墙体  

给排水管道穿越楼板、墙体时应设置套管,套管与管道之间可采用防火泥填塞封堵,塑料管道在贯穿楼板的底板以及墙体的两侧,应安装阻火圈。

· 风管
   

风管贯穿墙体

   

风管贯穿楼板



 
风管贯穿墙体、楼板处,应设置套管,套管与风管之间采用防火岩棉等不燃材料填塞,外侧一圈用防火泥封堵。  

 
· 收口  

收口示例  

 
机电管道防火封堵完成后,可采用防火板或薄钢板等做收口处理,以提升观感质量效果。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南宁一小区地库多处冒水,多根承重柱出现裂缝!

该公众号已被封禁 南宁市一小区的业主反映,他们小区有两栋楼的地下车库多处地方冒出污水,非常臭,严重影响日常生活不说,大伙也担心渗水是否会影响到主体结构的质量。 停车场里不少车位都有积水 水从多根承重柱底部不断冒出  

回帖成功

经验值 +10