土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点丨泡沫灭火系统的调试与维护管理

必考点丨泡沫灭火系统的调试与维护管理

发布于:2022-08-31 09:52:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、系统调试

二、系统的维护管理

1.每日检查项目

检查拖动泡沫消防水泵的柴油机的启动电池电量。

2.每周检查项目

1)对电机拖动的消防水泵进行一次启动试验,启动运行时间不宜少于3min。

2)对柴油机拖动的泡沫消防水泵进行一次手动盘车。

3)检查柴油机储油箱的储油量。

4)对泡沫喷雾系统的动力瓶组、驱动气瓶储存压力进行检查。

3.每月检查项目

1)手动启动柴油机拖动的泡沫消防水泵满负载运行一次,启动运行时间不宜少于15min。

2)对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液储罐管道及管件等进行外观检查。

3)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查。

4)泡沫消火栓、泡沫消火栓箱和阀门的开启与关闭状况检查。

5)对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查。

6)动力源和电气设备工作状况检查。

7)水源及水位指示装置检查。

8)消防气压给水设备的气体压力检查。

9)消防水泵接合器的接口及附件进行检查。

10)对电磁阀、电动阀、气动阀安全阀、平衡阀进行检查,并做启动试验。

11)对于平时充有泡沫液的管道应进行渗漏检查。

12)对雨淋阀进口侧和控制腔的压力表、系统侧的自动排水设施进行检查。

13)对用于分区作用的阀门标识进行检查。

4.每季度检查项目

1)对消防水泵的流量和压力进行检查。

2)对各种阀门进行一次润滑保养。

5.每半年检查项目

1)除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣。

2)应对储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈渣。

3)应对管道过滤器滤网进行清洗。

4)应对压力式比例混合装置的胶囊进行检查。

6.每两年检查项目

1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下喷射,泡沫—水喷淋系统,固定式泡沫炮灭火系统应进行喷泡沫试验;对于泡沫喷雾系统,可进行喷水试验,并应对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。

2)对于中倍数、高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。

3)系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。

7.定期检查项目

1)保质期不大于两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验。

2)保质期在两年以上的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:泡沫灭火系统的调试与维护管理

今日专题 :泡沫灭火系统的调试与维护管理 参考答案: 1.B   2.D   3.D   4.D   5.D    6.D   7.D   8.A    9.A    10.A

回帖成功

经验值 +10