装配式混凝土结构中有一种特色楼板叫叠合板。随着装配式在国内的发展,图集规范也越来越完善,但是大家一定要用发展的眼光去看这些已出的图集和规范。下面我们简单聊聊最近一个项目遇到的叠合板中的桁架问题。

先直接抛出问题:你的实际项目中桁架用多高?

1、简单知识梳理

图集中的桁架分两大类,六种规格。见下图。

PS:AB型的区别在于上弦钢筋直径的不同。桁架高度有80,90,100三种。很明显,随着叠合板跨度的不同,规格也不一样。(这是做装配式的朋友都知道的,不是我们重点聊的)

再看看桁架的大样。

对结构设计师而言,桁架的计算在叠合板中也就属于构件层面,有软件的加持,计算问题不大。

最大的问题是:叠合板中管线的穿梭能否实现?

2、分析

还是以最常见的板厚130mm(60mm+70mm), 受力钢筋直径均为8mm 为例进行说明。

结合图集,很多设计院用的是80 mm 的桁架,分析如下图。

PS:其实细致分析,不难发现,图集提供的这种80的桁架,在极致的情况下存在一个致命的问题:钢筋保护层只有11mm,不满足规范15mm的要求。35mm是桁架中间可供管线穿行的高度,这个问题不大。
再看看90mm的桁架 ,分析如下图。
PS:不难发现,90的桁架,钢筋保护层可以满足规范要求,比较麻烦一些的是现浇层两个方向的上铁钢筋施工比较麻烦,一个方向和桁架上铁齐平,另一个方向要比桁架上铁低;35mm和43mm是桁架中管线穿行的高度,问题不大。
随着装配式施工经验的积累,一些装配式厂家也开始建议采用75mm的桁架,如下图。
PS:不难发现,这个高度的桁架刚好满足钢筋保护层的要求,同时,30mm的管线穿行高度也问题不大。唯一需要留意的是桁架的吊装验算。
3、小结  
其实装配式是社会发展的产物,在国内也普及应用快十年了吧,130mm的叠合板是经济安全的博弈下产生的,大家各方只能各显神通,在这有限的厚度内满足自己的要求,个人认为:   这个75mm的桁架是一个不错的选择,从理论上可以同时解决保护层和管线穿行的问题,值得下次在图集修订时增加进去。