土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 长沙一栋超高层盖歪了.......

长沙一栋超高层盖歪了.......

发布于:2022-08-31 09:07:31 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]

近日,长沙一栋46层的超高层住宅因为外墙歪斜问题闹得沸沸扬扬,网友戏称比萨斜塔“长沙分塔”。


该小区原计划定于9月30日交付,目前外立面已经完成,整体处于收尾验收阶段。小区业主注意到该小区7号栋外墙棱角歪斜肉眼可见,要求开发商委托检测机构进行结构安全检测。



歪斜肉眼可见


检测结果:


检测报告建议处理方式是:要求对被检测区域剪力墙垂直度存在偏差的部分采用高性能(高强度、高抗裂)水泥符合砂浆钢筋网等方法修补至平整,以保证剪力墙有效截面满足设计要求。


偏差最大达70-80mm之间





质监站、设计院:


协调会上质监部门及设计院均表示:该建筑验收不符合规范要求,需要整改。



开发商:不影响结构安全


开发商表示,专业结构出具了检测报告, 7号楼不是歪了,而是楼梯间的错位,并且外墙垂直偏差问题,不会影响到主体结构安全。


开发商进一步承诺,目前质检、设计等各方均已介入,会召开一个权威专家论证会进行论证,给出一个让各方满意的答案。


目前各方的表态,却没有得到业主的认可,业主诉求就算最终检测结果没有安全问题,但是对房子后续的升值以及居住体验都造成了不可逆的伤害,要求补偿或者退房,相关方正在协商处理中


开发商后期补救措施


简评:


该栋楼外立面偏差最大处80mm,规范GB50204-2015要求结构垂直度为1/1000并且不大于30mm,超出规范较多。检测报告结论有些保守,视乎并未直接说明外墙垂直度偏差是否会影响该栋建筑结构安全,是否会影响墙体受力性能,只是给出了建议性的整改措施。


我们在施工中这类问题十分常见,小一点的施工偏差通常在外立面装修的时候就“悄悄解决掉了,不会这么摆着,至少做到视觉上没有差异。


一般的处理方法有外墙抹灰找补和外墙保温做法找补(非推荐性做法):


1、凸处外墙剔凿+高性能砂浆薄抹灰抹面  ,如果偏差较大,钢筋位置靠外,没有剔凿富余度,处理难度会较大。


2、凹处打钢钉挂网分层抹灰,这种做法也要控制分层厚度、总厚度,太厚了后期有脱落隐患,尤其是冻融地区。


3、外墙保温找补,这就需要提前和外墙单位协商,在保证外墙物无脱落风险情况下,加大或者局部做薄保温层进行找补。在变薄的内墙面增加抹面内保温。


经过结构处理、外面抹灰找补,保温层做法找补,一般问题基本能隐蔽掉。以上做法只是非常规做法,出现问题还是要以设计、检测单位的处理意见为准,拿不准的切忌私自做主。


外墙偏差较大,第一个找上门来的应该就是外墙装饰单位,要不然作业面没法交接,该栋楼至少在外墙装饰前已经处理过一轮了,为什么外墙完成后,还会出现肉眼看见的偏差?是偏差比现阶段更大,无法处理了?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构新鲜事

返回版块

2108 条内容 · 59 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构与光伏发电结合,看看什么是光伏建筑?

光伏建筑作为主要利用光伏阵列与建筑屋顶、墙体等结合,来进行太阳能发电的建筑,在舒适、节能和节地方面具有突出优势,是全面铺开绿色建筑的最佳途径。根据住建部、建筑前沿、申万证券等多家机构的数据,全国现有工商业(含公共建筑)屋顶可安装光伏总面积约60亿平米,立面约16亿平米,合计近80亿平米,如果全部建设成光伏建筑,共计可安装1100GW,相当于一个5.5万亿元的潜力市场。 ▲ 数据来源:住建部、建筑前沿、申万证券等

回帖成功

经验值 +10