土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构实体位置与尺寸偏差检验规定

结构实体位置与尺寸偏差检验规定

发布于:2022-08-30 16:27:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

F.0.1 结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:
    1 梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;
    2 墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;
    3 层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。

F.0.2 对选定的构件,检验项目及检验方法应符合表F.0.2的规定,允许偏差及检验方法应符合本规范表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。

表F.0.2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法
74290_1651683_1651725_0.gif

F.0.3 墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。

F.0.4 结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:
    1 当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;
    2 当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。

相关资料推荐:

混凝土强度、保护层厚度、尺寸偏差:判定结构实体质量的三项指标如何检验?

连梁、顶板模板现浇结构及尺寸偏差检验批质量验收记录表2

知识点:结构实体位置与尺寸偏差检验


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.27 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构实体钢筋保护层厚度检验

E.0.1 结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:    1 对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。    2 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。    3 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。

回帖成功

经验值 +10