模具检查内容
1.模具各部件之间应连接牢固,接缝应紧密,附带的埋件或工装应定位准确,安装牢固。
2.用作底模的台座、胎模、地坪及铺设的底板等应平整光洁,不得有下沉、裂缝、起砂和起鼓。
3.模具应保持清洁,他刷脱模剂、表面混凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积,且不得沾污钢筋,不得影响预制构件外观效果。
4.定期检查侧模、预埋件和预留孔洞定位措施的有效性;应采取防止模具变形和锈蚀的措施;重新启用的模具应检验合格后方可使用。
5.模具与平台间的螺栓、定位销、磁盒等固定方式应可靠,防止混凝土振捣成型时造成模具偏移和漏浆。
模具尺寸允许偏差和检验方法
6.构件上的预埋件和预留孔洞宜通过模具进行定位,并安装牢固,其安装偏差应符合下表:
模具上预埋件、预留孔洞安装允许偏差
7.预制构件中预埋门窗框时,应在模具上设置纤维装置进行固定,并应逐件检查,门窗框安装偏差和检验方法应符合下表:
钢筋及预埋件
1.钢筋焊接接头、机械连接接头盒套筒灌浆连接接头均应进行工艺检验,试验结果合格后方可进行预制构件生产。
2.螺纹接头盒半罐浆套筒连接接头应使用专用扭力扳手拧紧。
3.钢筋焊接接头盒机械连接接头应全数检查外观质量。
4.钢筋表面不得有油污,不应该严重锈蚀。
5.钢筋网片和钢筋骨架宜采用专用吊架进行吊运。
6.混凝土保护层厚度应满足设计要求。保护层垫块宜与钢筋骨架或网片绑扎牢固,按梅花状设置,间距满足钢筋限位及控制变形要求,钢筋绑扎丝甩扣应弯向构件内侧。
7.钢筋成品的尺寸偏差应符合下表:
钢筋成品的允许偏差和检验方法
钢筋桁架尺寸允许偏差
8.预埋件用刚才及焊条的性能应符合设计要求。预埋件加工偏差应符合下表:
预制构件检验
1.预制构件生产时应采取措施避免出现外观质量缺陷。外观质量缺陷根据其影响结构性能、安装和使用工程的严重程度,可按下表规定划分为严重缺陷和一般缺陷。
预制构件构件外观质量及检验方法
2.预制构件出模后应及时对其外观质量进行全数目测检查。预制构件外观质量不应有缺陷,对已经出现的严重缺陷应制定技术处理方案进行处理并重新检验,对出现的一般缺陷应进行修正并达到合格。
3.预制构件不应有影响结构性能、安装和使用工程的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应经原设计单位认可,制定技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
4.预制构件尺寸偏差及预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置和检验方法应符合下表。预制构件有粗糙面时,与预制构件粗糙面相关的尺寸允许偏差可放宽1.5倍。
预制楼板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法
预制墙板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法
5.预制构件的预埋件、插筋、预留孔的规格、数量应满足设计要求;
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和测量。
6.预制构件的粗糙面或键槽成型质量应满足设计要求;
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和测量。
7.预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时,在构件生产前应检查套筒型式检验报告是否合格,应进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验,并应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的有关规定。
检查数量:按同一工程、同一工艺的预制构件分批抽样检验。同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒,不超过1000个为一批,每批随机抽取3各灌浆套筒制作对中连接接头试件。
检验方法:检查试验报告单、质量证明文件。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:预制混凝土构件验收要求
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
标准化设计
返回版块1181 条内容 · 67 人订阅
阅读下一篇
普通混凝土配合比设计,这几个问题你注意了吗?1 配合比设计方法 在我国现行配合比设计规范中,JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》是经常使用的配合比设计方法之一。在JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》中,对普通混凝土配合比设计的基本思路和参数进行了规定,该规程依据大量试验的统计结果,按照包罗米公式(即水灰比法则)进行混凝土的配合比设计,因此,该规程适用于普通混凝土配合比设计。而对于特种混凝土、高强混凝土,则强调在经验的基础上,必须用工程所使用的材料通过多次重复试验,最终选择合适的材料和配合比。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发