B.1.1 钢板剪力墙可采用非加劲钢板和加劲钢板两种形式,并符合下列规定:
1 非抗震设计及四级的高层民用建筑钢结构,采用钢板剪力墙时,可以不设加劲肋(图B.1.1-1);
2 三级及以上时,宜采用带竖向及(或)水平加劲肋的钢板剪力墙(图B.1.1-2),竖向加劲肋的设置,可采用竖向加劲肋不连续的构造和布置;
3 竖向加劲肋宜两面设置或两面交替设置,横向加劲肋宜单面或两面交替设置。
图B.1.1-1 非加劲钢板剪力墙
图B.1.1-2 加劲钢板剪力墙
B.1.2 钢板剪力墙宜按不承受竖向荷载设计。实际情况不易实现时,承受竖向荷载的钢板剪力墙,其竖向应力导致抗剪承载力的下降不应大于20%。
B.1.3 钢板剪力墙的内力分析模型应符合下列规定:
1 不承担竖向荷载的钢板剪力墙,可采用剪切膜单元参与结构的整体内力分析;
2 参与承担竖向荷载的钢板剪力墙,应采用正交异性板的平面应力单元参与结构整体的内力分析。
相关资料推荐:
知识点:钢板剪力墙设计计算
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1155 人订阅
阅读下一篇
高层民用建筑钢结构偏心率计算A.0.1 偏心率应按下列公式计算: 式中:εx、εy——分别为所计算楼层在x和y方向的偏心率; ex、ey——分别为x和y方向水平作用合力线到结构刚心的距离; r
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发