压缩机线圈烧机可以分为机械故障气故障。电气故障导致压缩机线圈烧毁的常见原因有:负载、电源、电机绝缘、缺相........
一、压缩机线圈烧毁常见原因(电气部分)
1、缺相
原因 :一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。缺相特征是绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则为缺相。
2、过载
原因: 一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过载特征是绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
3、匝间
原因: 电机制造过程引起的漆包线破皮,系统中的水分、酸、及其它腐蚀性物质也会产生此类故障。匝间特征是绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。
4、相间
原因: 相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。相间特征:电机两相相邻之间烧毁。
5、地击
原因: 线圈与端盖机座之间爬间距离不够。地击的特征是线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹。
二、压缩机线圈烧毁后的处理方法
压缩机如果己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,这种情况要对制冷系统进行处理,不处理系统,直接换上新压缩机后冷媒马上于0.5-1小时内全被污染,冷冻油不纯洁后,开始破坏原润滑性质。金属污粉末进入压缩机可能打穿电机绝缘膜而短路,再烧毁,造成轴舆轴套间或其它运转部份之磨擦增加,而机械咬死。这也是为什么新压缩机约1个月内又烧毁的原因。
正确处理方法:
如果压缩机电机己烧毁,不能运转,机械好坏不知,处理方法:
方法1: 如果油及冷媒发臭、焦味、辣味、油发黑如黑墨, 管内全是污黑膜,并会有水份。可将干燥器拆下,短接此部份为一铜管接头或临时性可拆卸接管均可。用化学泵由高压管将清洗剂泵入管路系统中清洗循环流动。
方法2: 将干燥器拆下,用高压氮气约10KG压力先吹通整个管路。换新干燥器,全系统探漏,由高、低压端同时抽真空。
由液管部份加入液态冷媒,达70%~80%冷媒量后,才可开机作测试。起动后运转约半小时,更换干燥器,并现察其污浊情况,第二次新的干燥器须再运行3小时,观察结果,必要时须再更换,直到系统完全干净为止。最后,再换压缩机冷冻油,并观察原第一次的新油情况。
来源:制冷与空调技术
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,介绍得很到位,谢谢提供。
回复 举报