01
正文
01
机房面积计算公式:
A(主机房面积)=F单台占用面积3.5 ~5.5㎡ /台(取中间值4.5)*N机柜总台数
主机房面积=4.5(㎡/台)*30台 =135㎡
2
(1) 机房内设备的用电量。 例如机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3KW功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3KW*30台=90KW。
(2) 机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000W左右。 不间断电源系统的基本容量可按下式计算:
E≥1.2P
式中
E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)
P——电子信息设备的计算负荷[(KW/KVA)]
P=1)+2)=90KW+8KW=98KW
E≥1.2P
E≥1.2*98 KW
E≥110.4KVA
考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
3
经验采用 “功率及面积法” 计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8
Q2环境冷负荷=0.12~0.18KW/㎡ ×机房面积
因此,得出机房的制冷量为:
Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KW
Q2环境冷负荷=0.15KW/㎡ *251 ㎡=37.5KW
Qt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW
所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320KW的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)
4
实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他
UPS设备耗电:200KVA=200KW
精密空调耗电:制冷量/2.5=320KW/2.5=128KW
照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积)
20W*251平米=5KW 其他设备:10KW
实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW
机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW
5
(1) 机房工作站、存储等占地面积135.5㎡
(2) UPS、配电及电池占地面积
UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节。
以上合计28㎡此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70㎡。
(3) 空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1㎡,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4㎡。4台空调共16㎡。
(4) 机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135㎡+UPS、配电及电池占地面积70㎡+空调占地面积16㎡=221㎡
消防占地面积为机房面积:30㎡
机房总面积约为:251㎡
要做到用电的节能首先要做好机房用电的检测,精确掌握机房用电是节能省电的第一步。大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信机房里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(机房环境国家标准GB50174-2017规定长年机房温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到机房标准的环境温度,每个通信机房均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,那么对机房的用电量就是很大的一块消耗。
想要精确统计机房设备用电,可以借助电力测量设备或管理软体,就像是使用电力计量器、UPS或PDU,针对单台设备,我们可以自行连接三相电表,并且由 P=I×V公式 来推估耗电功率,不过这样只能测得瞬间的功耗,一旦设备的耗电量非固定值,就无法统计、分析或换算成用电度(千瓦×小时),而且操作和连接方式也较复杂。
要注意的是,与设备耗电功率有关的数字有有效功率(瓦特,)和总消耗功率(伏特安培,),通常我们指的耗电量,或是台电计算电费时用的指标,都是使用有效功率,而变电站统计的用电度数(千瓦小时,),也是利用有效功率计算出来的,因此可以直接换算成电费。不过根据这款设备说明书中提供的数据,用电度数的统计结果,与实际电费的误差约在0.5%到2%之间,然而,这样的检测方式只适用於一台台设备去检测,也无法搭配集中管理软体来分析、统计,因此如果想要同时得知多台机器的耗电,还是必须透过专门的电源管理设备来统计,像是不断电系统(UPS)或PDU电力分配器。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
全文强制性规范GB 55031-2022《民用建筑通用规范》对建筑电气有哪些要求?全文强制性规范GB 55031-2022《民用建筑通用规范》近日发布,将于2023年3月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 CCDI为参编单位 ,为该规范的编制作出应有的贡献。 该规范主要对建筑专业的要求, 对建筑电气要求不多,不多的条款也是最基本的要求。 例如,建筑应设置电力、通信设备用房。又如,配电间不应跨越变形缝。 这些基本要求是底线,必须满足!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发