土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调设计常见问题分析及改进措施,不容错过!

空调设计常见问题分析及改进措施,不容错过!

发布于:2022-08-29 17:22:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

来源:暖通家族

如有侵权,请联系删除


 
一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题
一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。
改进措施
根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下:
①、电加热器安装在风管上
②、电加热器安装在空调器内。
二、空调系统排风出路问题
空调工程中 ,   人员集中或过渡季节使用大量新风的空调区,未设机械排风设施。
改进措施
人员集中的场所新风量大,过渡季节使用大量新风的空调区应设机械排风出路。并应进行风量平衡计算,并设置排风出路。室内正压值应符合GB50019第6.1.3条的规定。见GB50019第6.3.17条。

三、空气调节系统全新风运行问题
空气调节系统没有采取措施,未达到过渡季全新风运行的目的。
改进措施
根据GB50019第6.3.15条规定:
①、全空气系统应设风阀进行转换,过渡季采用全新风运行。
②、为适应过渡季节及冬季有特殊要求的空气调节系统,新风进风口的有效面积应适应最大新风量,同时应有相应的排风系统。

四、空调设备与散热器共用一个水系统控制问题
空调设备与散热器阻力相差较大,没有阻力平衡措施。
、散热器采暖系统与空调系统在热力入口处没有分开设置。
、在热力入口处分开设置管路,但没有阻力平衡措施、
改进措施
根据GB50019第4.8.2条规定,散热器采暖系统的供回水管道应在热力入口处与空调系统分开设置环路,同时应有调节控制措施。
五、大型商场冬季室温,空气品质及新风量问题
空调系统未分内外区或分区不合理造成冬季室温过高。
设计中新风量取值偏小或由于投资原因未设新风系统。
改进措施
①、大型商场进深较大,内外区负荷特性相差大,尤其冬季或过渡季,外区需送热,内区过热需送冷,根据GB50019第6.3.2条规定,空调系统应分内外区。内区可大量用室外空气或设人工冷源消除内区余热。水系统可按内外区空调系统设置分区两管制水系统.参见GB50019第6.4.3条。
②、 室内空气品质应执行《室内空气质量标准》GB/T188832规定。新风量取值应符合GB50019第3.1.9条规定。设计时应根据建筑用途执行有关卫生标准。
六、风机盘管凝结水排除问题
凝结水排除不畅造成水患,有以下几种情况:
①、 风机盘管凝结水盘与干管高差小。
②、 干管太长,坡度<0.003,偏小。
③、水平干管与立管连接不合理。
改进措施
除根据GB50019第6.4.18条规定设置冷凝水管外,尚可采取如下措施:
①、 当凝结水量大时,末端风机盘管凝水不能及时排走造成水患。凝结水管尽量贴吊顶安装,提高凝结水盘与干管高差。
②、 增设排水立管,缩短干管长度,增大坡度。当坡度<0.003时要适当放大干管管径。
③、 建议连接万法。
七、新风系统加湿问题
北方冬季室内有湿度要求(如φ>40%)时,新风系统没有采取加湿措施。
改进措施
当室内有湿度要求(如 φ >40%)而室内没有大的发湿量时,暖通设计杜老师提醒,新风系统应采用加湿措施(高湿环境除外)。加湿方法有干蒸汽加湿,湿膜加湿,高压喷雾加湿等。
八、风机盘管送回风口位置设置问题
同一房间内有两套及以上风机盘管时,送回风口位置不当,造成气流短路。
改进措施
为了避免气流短路,应调整送回风口位置,见下图。
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料

    2022-08-30 07:07:30

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图示:风冷模块热回收的几种形式

热回收概念: 如下图,在lgP-H图中: 2点到5点的过程为整个冷凝过程; 2点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程; 3点到4点是制冷剂的潜热放热过程; 4点到5点是制冷剂的过冷段显热放热过程。 部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图2—3过程); 全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图2—5过程)。

回帖成功

经验值 +10