土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于给排水管道设计流速的选择

关于给排水管道设计流速的选择

原创 发布于:2022-08-29 15:57:29 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:

1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)

2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)

3、计划使用年限

根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。

我们的给水工程教材提示:

1661758953000.png

企业微信截图_16617550341434.png

室外给水规范关于水泵进出口流速规定如上第6.3.1条。

排水规范的流速规定条文:

企业微信截图_16617551593625.png

企业微信截图_16617552195743.png

建筑给水排水设计规范关于流速的规定:

1661759187031.png

在实际设计过程中,尤其是对大的循环水管线比如DN2000以上的管线,业主为了节省管材投资,流速取到2.65米以上,基本以不大于3m为限。主要查看水力损失,满足泵扬程要求就OK。


所以实际工程中,很多工程并没有参照给水工程的推荐的较低的经济流速,尤其是私企项目,国企估计会保守一点。


知识点:关于给排水管道设计流速的选择


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huahuw
    huahuw 沙发

    很好的资料,很有价值的参考资料,谢谢

    2022-08-30 11:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料

    2022-08-30 07:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.41 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电基本生活常识

   知识点 用电基本常识   空调回路16A, 2.5平方毫米    看了这个,是不是感觉至少家里装修中,对电量问题算是基本心里有谱了。    主要参考资料:住宅建筑电气规范JGJ242-2011

回帖成功