E.0.1 无侧移框架柱的计算长度系数μ应按表E.0.1取值,同时符合下列规定:
1 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
2 对低层框架柱,当柱与基础铰接时,应取K2=0,当柱与基础刚接时,应取K2=10,平板支座可取K2=0.1。
3 当与柱刚接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度折减系数αN应按下列公式计算:
式中:Ib——横梁截面惯性矩(mm4);
l——横梁长度(mm)。
表E.0.1 无侧移框架柱的计算长度系数μ
E.0.2 有侧移框架柱的计算长度系数μ应按表E.0.2取值,同时符合下列规定:
1 当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为零。
2 对低层框架柱,当柱与基础铰接时,应取K2=0,当柱与基础刚接时,应取K2=10,平板支座可取K2=0.1。
3 当与柱刚接的横梁所受轴心压力Nb较大时,横梁线刚度折减系数αN应按下列公式计算:
表E.0.2 有侧移框架柱的计算长度系数μ
E.0.3 柱上端为自由的单阶柱下段的计算长度系数μ2应按表E.0.3取值。
表E.0.3 柱上端为自由的单阶柱下段的计算长度系数μ2
E.0.4 柱上端可移动但不转动的单阶柱下段的计算长度系数μ2应按表E.0.4取值。
表E.0.4 柱上端可移动但不转动的单阶柱下段的计算长度系数μ2
E.0.5 柱上端为自由的双阶柱下段的计算长度系数μ3应按下列公式计算,也可按表E.0.5取值。
表E.0.5 柱上端为自由的双阶柱下段的计算长度系数μ3
E.0.6 柱顶可移动但不转动的双阶柱下段的计算长度系数μ3应按表E.0.6取值。
表E.0.6 柱顶可移动但不转动的双阶柱下段的计算长度系数μ3
相关资料推荐:
知识点:柱的计算长度系数
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 404 人订阅
阅读下一篇
轴心受压构件的稳定系数D.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数应按表D.0.1取值。 表D.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数φ 注:表中值系按本标准第D.0.5条中的公式计算而得。D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数应按表D.0.2取值。 表D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数φ 注:表中值系按本标准第D.0.5条中的公式计算而得。