土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调水系统补水设计参数

空调水系统补水设计参数

发布于:2022-08-29 10:12:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:水系统设计参数

来源:网络,如有侵权,请联系删除


冷却水泵:

流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)

扬程的估算:

a管径长约300,比摩阻选200Pa/m;

则H1=300×200Pa=6mH2O

b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O;

c制动控制阀:H3=5mH2O;

d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;

e换热器压降:H5=4mH2O;

总扬程:h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8mH2O

塔高、喷嘴压力。

冷却水系统的补水:

冷却塔的补水除了正常的蒸发外,还应考虑排污量和由于空气夹带水滴的飘溢损失。通常电制冷时,冷却塔的补水量取为冷却水量的1%~2%;溴化锂吸收式冷水机组的补水量取为冷却水流量的2%~2.5%。

1、自来水直接补水,压力能否满足,补水喷头需要压力0.05MPa。

2、补水泵的流量(考虑事故补水;高区卫生间),扬程确定。

3、补水管管径,考虑事故补水。

4、补水流量计型号不宜过大,精度不够。

冷冻水补水泵:

补给水泵的流量可按系统的循环水量估算。通常取循环水量的1%作为正常补给水量。但选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补给水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。

补给水泵的控制:电接点压力表,控制范围,比最高点高程(5kPa—50MPa)

选择水泵扬程:一般应比系统静水压力高30—50kPa,要考虑管道阻力。

例如:24m建筑,补水泵扬程0.24mPa+0.05mPa;压力表控制范围:0.245mPa—0.3mPa。

推荐资料:


温室大棚水源热泵加空气源热泵空调系统设计图

https://ziliao.co188.com/d62290423.html


脱硝氨罐区水喷雾系统设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62308007.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很难得,感谢分享,贡献就是功德

    2022-08-29 10:20:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水系统工作原理简介

知识点:冷冻水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、冷冻水系统工作原理 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带有热量的冷却水送到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

回帖成功

经验值 +10