土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 看看我们身边裸奔的消防设施

看看我们身边裸奔的消防设施

发布于:2022-08-29 09:34:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很多时候,我们看到有消防设施,就觉得很安全了、放心了,可是在我们检查和验收过程中,发现有很多消防设施处于“裸奔状态”,压根就无法使用,只是摆设,所以这样的消防设施是非常危险的。今天仅仅给大家简单举例,大家看看你们身边的消防设施是不是“裸奔”。

1.报警阀压力开关、   流量开关启泵控制线未连   接,不能启动消防水泵


2.消火栓引接口完全脱落,无水带水枪,当火灾发生时,即使有水,消火栓也只能看不能用

3.消防控制柜处于手动状态,消控室无法远程直接启泵

4.楼顶实验消火栓无水流出,消火栓无水,说明高位水箱无水

5   .喷淋末端试水压力表压力值为零,说明喷淋管道里没有水
 

6   .灭火器喷管丢失、断落,导致灭火器无法使用

7   .灭火器无压力、缺压,要么就是使用过,要么就是过期

8.驱动钢瓶电磁阀或瓶头电磁阀安全销未拔,当起火时电池阀无法启动


9.火灾探测器防尘罩未摘


10.消控室“假人”值班、无人值班

11.消控室主机断电、处于手动状态

  • yunyun
    yunyun 沙发

    养兵千日用兵一时,尤其得注意平时的管理。

    2022-08-29 10:25:29

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:气体灭火系统的操作控制与维护管理

今日专题 :气体灭火系统的操作控制与维护管理 参考答案: 1.D   2.D   3.D   4.BDE   5.A    6.BD   7.B   8.D    9.C    10.ABDE

回帖成功

经验值 +10