一、操作与控制
1.采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。
2.管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
3.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
4.灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
5.自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
6.气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。
7.设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信,应传送给消防控制室。
8.气体灭火系统的电源,应符合现行国家有关消防技术标准的规定;采用气动力源时,应保证系统操作和控制需要的压力和气量。
9.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
双法兰传力接头对输送的物料有什么要求双法兰传力接头在工作过程中需要严格控制温度、尺寸、流动性和材料腐蚀性。避免可控制问题得发生。双法兰的使用寿命受多种因素影响。因为它与管道等设备相连,所以在管道的使用过程中,管道整体设备的温度、尺寸、流动性、腐蚀性都会对双法兰传力接头有影响。 双法兰传力接头是整个管路系统中起到一个连接作用,主要适用于输送以下等物质:气体、空气、原油、燃料、生活污水、润滑油、淡水、海水、冷热水、饮用水、成品、成品油,以及这些物质的温度不高于250度的蒸汽和颗粒状粉末。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
回复 举报