土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压开关柜温升试验

低压开关柜温升试验

发布于:2022-08-29 09:03:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

低压开关柜需要按照IEC60439.1 § 8.2.1和GB7251.1-1997标准进行的温升试验,以MB301M型式试验为例介绍温升试验:


 
?

电流进线位置应在柜后,如(位置A)

实验室温升进线与成套设备主进开关连接的截面积应大8000mm2,如MT 开关要求.

同期使用系数可按照 IEC 439.1  § 4.7, 2 单元为0.9, 5 单元为0.8……..

温升实验可按如下所示进行.

温升进线端在:A

最终实验温升不可超过如下数值:

- 在MASTERPACT NW63 开关桩头:150°C (1)

- 在MASTERPACT NW20开关桩头     : 150°C (1)

按照标准内装元件的温升限值,根据各个元件的相关产品标准要求,或根据元件制造商的说明书,考虑成套设备内的温度。因此这里MW63/MW20的允许温度是150度,即温升可以达到105k,但按照国内的要求,温升极限是70k,因此IEC试验报告可以很高的温升,国内试验报告判断还是以70k为标准。

- 在用于外接绝缘导线端: 70°K

- 操作绝缘手柄: 25°K        (2)

- 在可接近的金属外壳: 30°K            (3)

成套设备内部连接由绝缘材料的允许承受温度决定

  • 最大温升由开关(ACB) 部门提供.

  • 成套设备在打开柜门时的操作手柄或由于不经常操作如事故操作手柄,抽出操作手柄,允许温升有 较高的温度.    

  • 在通常情况下不必触及的开关柜内部盖板, 允许温升高于要求的10°K

  • MB301M是船用开关设备,按IEC60092标准要求理论平均环境温度为45°C,在用于外接绝缘导线端: 60°K

  • 试验电流

 

  GB7251.1-2013/IEC61439-2011 温升比较旧版本标准,有着包括计算等更加详细的温升评估指导,更加全面的温升验证。


关于分散系数,现在很多客户不采用分散系数,要求满负荷试验,对开关柜要求进一步提高。

 
?

温升试验方法

通用试验方法:

按GB/T 7251.1-2013附录O中O.3.2方法a)规定进行温升试验。成套设备的进、出线电路应通以额定电流, 即采用多磁路升流变压器输出低压大电流到试品的进线端,而试品的各个出线回路根据额定电流的大小选择电流调节装置连接,试验过程中,利用电源侧的变压器和输出侧的电流调节装置调节输入和输出电流到额定值。

反向供电方法:

而现在很多试验室采用温升试验反送供电方式,即低压成套开关设备中的各个输出回路各自连接一个移动式支路反送供电系统,低压成套开关设备的进线端短接; 各个移动式支路反送供电系统分别向各自对应的输出回路输出与所述额定试验电流一致的实际试验电流,并在低压成套开关设备进行温升试验过程中内部阻抗增大时,自动调节各自对应的输出回路的实际试验电流,以保持各自对应的输出回路的实际试验电流与额定试验电流一致。

个人感觉反向供电方式似乎更严酷,大电流发热点集中,不利于进线断路器散热。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室空调调试要点

一、单机试车:单机试车是对工程中的所有的设备、配件等单体进行试车。单机试车的目的是对这些设备、配件的安装质量和产品出厂质量的检查和考核。单机试车的主要内容有:1.1 水、电先行。即首先对供水供电的设备和系统进行检查和考核。如水泵、变压器、配电箱、开关等。要保证供水、供电的正常、可靠。1.2 供冷设备(冷冻机、冷却塔、冷冻水泵、冷却水等)、供热设备(锅炉、换热器、热水泵等)、空调设备(表面冷却器、加热器、加湿器、过滤器、风机等)、自动控制设备、仪表、阀门以及各系统的配件进行单体考核。看是否能满足设计要求和正常运行。尤其对转动设备如风机、水泵要试转看是否运转平稳,有无杂音和碰撞和反转现象;用电设备接线是否正确;冷冻机和锅炉是否能达到设计要求;空调器中表冷器的降温去湿能力、加湿器的加湿能力等等进行单体检查、考核。如果出现故障和发现问题,应立即排除。对于大型设备如冷冻机、锅炉、空调器等(尤其是进口设备)在单机试车时最好有生产厂家的调试人员现场指导或由生产厂家负责试车,待运转正常后再移交给使用单位。单机试车为联动调试做好各个单体设备的准备工作。

回帖成功

经验值 +10