土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调运行结霜机理

空调运行结霜机理

发布于:2022-08-26 15:52:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:空调结霜

来源:网络,如有侵权,请联系删除



首选,必须有水在空调室外机换热器上,才有可能结霜。那么就涉及凝露的问题。当换热器的翅片表面温度低于当时空气对应的露点温度时,空气中的水将在翅片上形成凝露,这是一种常见的自然现象。



而在比较寒冷地区,空调运行制热时,室外换热器的翅片温度比较低,通常在0℃以下,凝露水会凝结为固态的小冰晶,随着运行时间的加长,换热器就结霜了。

一般空调运行工况中,干球、湿球温度为2℃/1℃或者干、湿球温度在0℃附近时,结霜最为严重。因为这时的空气湿度较大,含水量较多,露点温度刚好在0℃以下,如果产生了凝露,说明这时换热器的表面温度已经在0℃以下,且这时干球温度与露点温度之差仅有2.26℃,常见的热泵空调非常容易满足这个条件,因此容易形成结霜。在空调的测试工况中,也把室外干球、湿球温度为2℃/1℃作为低温制热测试工况。    

空调制热常见运行工况空气参数对照表


图片


从结霜的机理看,并不是温度越低越容易结霜,因为温度越低,露点温度也越低,从上表看出,干球温度与露点温度之差也越来越大,有时空调运行时,换热器表面温度会在高于当时空气的露点温度,就不会凝露,如果没有凝露水的存在,结霜就谈不上。因此,在低温工况下,比如-15℃以下,结霜反而不严重,有时甚至不结霜。
推荐资料:


不常采用的冷库蒸发器除霜方法

https://ziliao.co188.com/p50294157.html 


显热除霜方式与逆向除霜方式的对比试验研究

https://ziliao.co188.com/p35196622.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见的除霜方式

知识点:除霜方式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、逆向制冷除霜 逆向制冷除霜是空调最常见的方式之一,系统结构和控制方法比较简单,在制冷系统上增加四通阀,当控制系统检测符合化霜条件时,四通阀切换,从制热状态切换为制冷状态,室外换热器处于散热中,利用热气对换热器进行化霜。 除霜过程 控制系统检测符合化霜条件 - 压缩机降频或停机-室内、外风扇停止运行-四通阀电磁阀动作,切换为制冷状态-压缩机运行,高温制冷剂进入室外换热器-化霜开始-符合化霜结束条件-压缩机降频或停机-四通阀电磁阀动作,切换为制热状态-压缩机重新启动运行,室内、外风扇启动-化霜结束。

回帖成功

经验值 +10