一、相关部门审批意见
1. 建设项目设计方案审查意见(规划局)取得规划意见复函
2. 环境影响批复(环保局)
3. 取得立项核准批复,项目备案通知书(发展和改革委员会)
注:前三项建设方自己报,设计院无需提供任何资料。
4. 图纸设计、勘察阶段(设计院、勘察单位)
注:设计院主要工作。
5. 人防工程审批(民防局)取得《建设人防工程证明书》和《备案通知书》
注:人防要在园林之前报批,人防的口部枢纽会影响到绿地。
6. 园林审核意见(园林绿化局)取得《园林审核意见的复函》
注:绿地率计算方式有一套严格的标注。
7. 避雷批复(气象局)取得《防雷装置设计审核》
注:避雷和抗震可以同时申报。
8. 抗震设防批复(地震局)取得《抗震设防批复》
9. 建设工程规划许可证申请(规划局)取得《建设工程规划许可证》
10.施工图审查(审图单位)
11.消防审核(消防局消防支队)
12.招投标,施工单位取得中标通知书
13.建设工程施工许可证申请(住房和城乡建设委员会)取得《建设工程施工许可证》
14.开工
二、建筑施工图组成、设计流程
1、建筑施工图组成
★封皮、目录
★总平面图
★设计说明(含做法表和各种专篇:室外工程、室内工程做法表等;防火、节能、绿建专篇等)
★平立剖
★门窗详图
★厨卫详图
★楼电梯详图
★墙身详图(注:红色为主要部分)
★计算书(节能、绿建)
2、施工图设计
★空间设计(总平面图、平立剖、详图)
★性能设计(消防设计、节能设计、无障碍设计、人防设计、日照分析、防雷设计、抗震设计)
3、总平面设计
★场地出入口(一般2个)
★建筑布局(建筑高度与体量、建筑物间距、经济技术指标)
★道路与停车场(消防通道、用地内道路、停车场)
★竖向设计(场地平整与土石方、场地排水设计)
4、建筑平立剖设计
4.1建筑体型
4.2平面设计:
★平面布置(含房间名称及家具布置,主要方便机电专业布置插座开关等)
★定位(轴线与轴号、尺寸、标高)
★消防设计(轴线与轴号、尺寸、标高)
★编号与索引
4.3立面设计:
★立面布置(建筑外轮廓线、门窗雨棚、装饰线脚、墙面分隔线)
★定位(轴线与轴号、尺寸、标高)
4.4剖面设计:
★编号与索引
★剖面布置(含门窗投影)
★定位(轴线与轴号、尺寸、标高)
★编号与索引
5、建筑施工图设计流程(各专业之间的配合:初设、施工图)
三、施工图前甲方需提供的资料
1、规划意见书、用地红线
★土地使用性质
★容积率
★绿地率
★建筑形式
★日照间距系数
★停车面积
★用地红线坐标点
拿到资料后,应将用地红线落到天正图纸上,做成电子版,复核坐标。L命令画线,输入坐标值定位,再用坐标标注命令进行标注,坐标标注时应注意单位和绘图比例,最后检查坐标点距离和总面积是否正确。
2、设计任务书(应由甲方提供,但实际上一般是由设计院起草)
2.1项目概况(项目名称、地点、用地面积、建设内容、建设周期等)
2.2设计依据及设计标准(规范、条文、各部门意见书)
2.3建筑技术经济指标(技术经济指标 <用地面积、总建筑面积、计容面积、住宅面积、商业面积、配套面积、停车数、绿地率等> 、户型技术要求 <针对住宅> 、配套设施要求 <针对住宅> ) 针对住宅> 针对住宅> 用地面积、总建筑面积、计容面积、住宅面积、商业面积、配套面积、停车数、绿地率等>
2.4设计原则(细致周到、经济等)
2.5总体设计要求(总体布局、地下车库、环境设计、交通道路系统、智能化小区管理、市政综合及总图)
2.6各专业设计要求
2.7建筑成本控制
2.8建筑设计造价概算(建设方有专门概预算的人,但按理应由设计院去做)
2.9设计成果及设计周期要求(时间节点、细致程度)
2.10设计管理(过程管理、质量把控)
3、建筑方案
★总图
★各层平面
★立面图
★剖面图
★效果图
★SU模型
四、方案完整性
1、总平面图
原则:同一个单位进行方案和施工图设计也要对方案进行复核。
1.1场地是否进行日照测算并且符合规范
1.2间距、消防车道、出入口是否符合防火规范要求
1.3是否符合方案总图的要求
2、各层平面图
★各层平面功能布局是否符合功能要求
★主要设备机房是否满足设计要求
★各层面积是否和指标表中相同
★是否存在消防问题
★是否有人防、人防方案是否满足设计要求(人防是否异地建设?人防是否由设计院负责?)
3、立剖面图
★层高是否符合要求(此处要注意楼梯)
★立面是否完整,外饰面做法选材是否符合规范和任务书
★建筑剖面对内部空间表达是否符合功能要求
★立面图及材质是否能和效果图和SU模型相对应
五、设备选型
1、原则
★适用性和先进性:与设计需要想适用,具有一定的先进性,质量和使用寿命
★选择市场主流产品
★安全可靠
★经济合理:价格合理,能耗维护费用低
★遵守国家规范
2、电梯选择
★形式:箱式和扶梯
★箱式:功率、层数、速度、载重、冲顶高度、停靠、尺寸
★扶梯:速度、尺寸、角度
★图集:《电梯 自动扶梯 自动人行道》13J404
★一般甲方会指定,没指定时可参考图集和询问厂家
3、卷帘门
★防火卷帘门和非防火卷帘门;
★尽量不做超长卷帘门,贵,使用有问题;
★卷帘门下不许放任何东西;
★非必要尽量不选水幕型,成本高;
★图集:《防火门窗》12J609
4、开窗机
★用于厂房和办公,人手够不到窗户时使用;
★分为手动和电动;
★图集《开窗机(一)》06CJ06-1