请问一下!
请问一下!
请问各位高手:梁端混凝土受压高度和有效高度比>0.35
这条强制性规定该怎么理解,应用?
发布于
2005-02-18 20:47:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
thinking_loudly
一级抗震: x/h0<=0.25
二、三级抗震: x/h0<=0.35
当按塑性方法设计时: x/h0<=0.35
目的是为了保证受弯构件的正截面延性性质,即在承载力基本不降低的情况下,截面具备一定的非线性变形能力(或塑性耗能能力)。
从最基本的概念来说,就是梁端正截面在弯矩作用下出现塑性铰(受拉钢筋屈服),至压区混凝土压碎(边缘压应变达到极限压应变)之间的间隔越长,则正截面的曲率延性系数越大。
利用截面应变的平截面假定可以推出,当x/h0越小,截面的延性越好,即塑性铰的转动能力越强。
2005-02-19 05:23:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
baubo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
