土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图(带附件最新《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示)

消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图(带附件最新《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示)

发布于:2022-08-25 15:52:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图

附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示

条文
4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定
1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火灾报警信号;
2火灾报警控制器的火警控制输出触点应动作,或消防联动控制器应发出相应联动控制信号,点亮启动指示灯;3应急照明控制器应按预设逻辑控制配接的消防应急灯具光趣的应急点亮、系统蓄电池电源的转换;
4消防联动控制器应接收并显示应急照明控制器应急启动的动作反赞信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制赛显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;5消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反债信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。
4.19.2应使火灾报警控制器与应急照明集中电源、应急照明配电箱等设备相连接,接通电源。应根据设计文件的规定,对消防应急照期和蔬散指示系统的应急启动控制功能进行检查并记录,系统的应急启动控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾絮测器,或一只火文探测器和一只手动火灾报警按缸发出火灾报警信号;
2火灾报警控制署的火警控制输出触点应动作,控制系统蓄电池电源的转换、消防应急灯具光漂的应急点亮。

image.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wqyxxy
    wqyxxy 沙发

    非常感谢楼主分享,正需要消防的资料。

    2023-05-11 21:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福人
    幸福人 板凳

    谢谢楼主分享,正在整理有关消防方面的资料,非常感谢

    2023-02-20 14:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅建筑规范 GB50368-2005解读之设备

8.1  一般规定 8.1.1??住宅应设室内给水排水系统。? 8.1.2??严寒地区和寒冷地区的住宅应设采暖设施。 条文:     8.1.1~8.1.3??给水排水系统、采暖设施及照明供电系统是基本的居住生活条件,并有利于居住者身体健康,改善环境质量。采暖设施主要是指集中采暖系统,也包括单户采暖系统。 8.1.4??住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。