5.3.1??集中供暖系统应以热水为热媒。
5.3.2??室内的供暖系统的制式,宜采用双管系统,或共用立管的分户独立循环系统。当采用共用立管系统时,在每层连接的户数不宜超过3户,立管连接的户内系统总数不宜多于40个。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。
条文:
供暖系统的制式选择。
????室内采用散热器供暖系统时,管道制式宜优先采用双管式。
????当采用单管式时,应在每组散热器的进出水支管间设置跨越管,且串联的散热器一般不超过6组;每组散热器的进水支管应安装低阻力两通或三通恒温控制阀;当采用垂直或水平双管系统时,应在每组散热器的供水支管上安装高阻恒温控制阀;超过5层的垂直双管系统宜采用有预设阻力调节功能的恒温控制阀。
????要实现室温调节和控制,必须在末端设备前设置调节和控制的装置,这是室内环境的要求,也是“供热体制改革”的必要措施,双管系统可以设置室温调控装置。如果采用顺流式垂直单管系统,必须设置跨越管,采用顺流式水平单管系统时,散热器采用低阻力两通或三通调节阀,以便调控室温。
????1??散热器系统供水温度不应高于80℃,供回水温差不宜小于10℃;
????2??低温地面辐射供暖系统户(楼)内的供水温度不应高于45℃,供、回水温差不宜大于10℃。
条文:
略。
5.3.4??采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃的热媒。当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在楼栋的供暖热力入口处设置混水调节装置。
条文:
低温辐射供暖系统的热媒温度要求。
????热网供水温度过低,供回水温差过小,必然会导致室外热网的循环水量、输送管道直径、输送能耗及初投资都大幅度增加,从而削弱了地面辐射供暖系统的节能优势。为了充分保持地面辐射供暖系统的节能优势,设计中应尽可能提高室外热网的供水温度,加大供回水的温差。
????由于地面辐射供暖系统的供水温度不宜超过60℃,因此,供暖入口处必须设置带温度自动控制及循环水泵的混水装置,让室内供暖系统的回水根据需要与热网提供的水混合至设定的供水温度,再流入室内供暖系统。也可在各户的分集水器前设置微型混水泵,抽取室内回水混入供水,以降低供水温度,保持其温度不高于设定值。
5.3.5??当设计低温地面辐射供暖系统时,宜按主要房间划分供暖环路。在每户分水器的进水管上,应设置水过滤器。
条文:
为便于实施分户热计量的系统设计要求。
????分室控温是按户计量的基础,为了实现这个要求,应对各个主要房间的室内温度进行自动控制。关于室温控制的内容参见本标准第5.3.3条。
条文:
室内供暖系统并联环路的水力平衡计算要求。
????本条目的是保证供暖系统的运行效果。在供暖季平均水温下,重力循环作用压力约为设计工况下的最大值的2/3。
知识点:室内供暖系统
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.62 万条内容 · 486 人订阅
阅读下一篇
严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ 26- 2018知识点:供暖、通风、空气调节和燃气 GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(非正式版) 5.1.1??供暖和空气调节系统的施工图设计,必须对每一个供暖、空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 条文: 供暖和空调系统的负荷计算要求。本条文为强制性条文。 工程设计中,为防止滥用热、冷负荷指标进行设计的现象发生,规定此条为强制性条文。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB?50736-2012同样对此有强制性规定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发