6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。

条文:

    夏热冬冷地区冬季湿冷夏季酷热,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中采暖、空调系统方式,还是分户采暖、空调方式,应根据当地能源、环保等因素,通过仔细的技术经济分析来确定。同时,该地区的居民采暖空调所需设备及运行费用全部由居民自行支付,因此,还应考虑用户对设备及运行费用的承担能力。对于一些特殊的居住建筑,如幼儿园、养老院等,可根据具体情况设置集中采暖、空调设施。

6.0.2??当居住建筑采用集中采暖、空调系统时,必须设置分室(户)温度调节、控制装置及分户热(冷)量计量或分摊设施。

条文:
    本条为强制性条文。
    当居住建筑设计采用集中采暖、空调系统时,用户应该根据使用的情况缴纳费用。目前,严寒、寒冷地区的集中采暖系统用户正在进行供热体制改革,用户需根据其使用热量的情况按户缴纳采暖费用。严寒、寒冷地区采暖计量收费的原则是,在住宅楼前安装热量表,作为楼内用户与供热单位的结算依据。而楼内住户则进行按户热量分摊,当然,每户应该有相应的设施作为对整栋楼的耗热量进行户间分摊的依据。要按照用户使用热量情况进行分摊收费,用户应该能够自主进行室温的调节与控制。在夏热冬冷地区则可以根据同样的原则和适当的方法,进行用户使用热(冷)量的计量和收费。

6.0.3??除当地电力充足和供电政策支持、或者建筑所在地无法利用其他形式的能源外,夏热冬冷地区居住建筑不应设计直接电热采暖。
条文:
    本条为强制性条文。

????合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,运行费用高,是不合适的。近些年来由于采暖用电所占比例逐年上升,致使一些省市冬季尖峰负荷也迅速增长,电网运行困难,出现冬季电力紧缺。盲目推广没有蓄热装置的电锅炉,直接电热采暖,将进一步恶化电力负荷特性,影响民众日常用电。因此,应严格限制设计直接电热进行集中采暖的方式。

????当然,作为居住建筑来说,本标准并不限制居住者自行、分散地选择直接电热采暖的方式。


6.0.4??居住建筑进行夏季空调、冬季采暖,宜采用下列方式:

????1??电驱动的热泵型空调器(机组);

????2??燃气、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组;

????3??低温地板辐射采暖方式;

????4??燃气(油、其他燃料)的采暖炉采暖等。

条文:
    要积极推行应用能效比高的电动热泵型空调器,或燃气、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组进行冬季采暖、夏季空调。当地有余热、废热或区域性热源可利用时,可用热水驱动的吸收式冷(热)水机组为冷(热)源。此外,低温地板辐射采暖也是一种效率较高和舒适的采暖方式。至于选用何种方式采暖、空调,应由建筑条件、能源情况(比如,当燃气供应充足、价格合适时,应用溴化锂机组;在热电厂余热蒸汽可利用的情况下,推荐使用蒸汽溴化锂机组等)、环保要求等进行技术经济分析,以及用户对设备及运行费用的承担能力等因素来确定。

6.0.5??当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应达到国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006中的第2级。

条文:

    本条为强制性条文。

????当以燃气为能源提供采暖热源时,可以直接向房间送热风,或经由风管系统送入;也可以产生热水,通过散热器、风机盘管进行采暖,或通过地下埋管进行低温地板辐射采暖。所应用的燃气机组的热效率应符合现行有关标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006中的第2级。为了方便应用,表1列出了能效等级值。

表1  热水器和采暖炉能效等级

类型
热负荷
最低热效率值η(%)
能效等级
1级
2级 3级
热水器 额定热负荷
96
88
84
≤50%额定热负荷
94
84
-
采暖炉
(单采暖)
额定热负荷
94
88
84
≤50%额定热负荷
92
85
-

热采暖炉

(两用型)

供暖 额定热负荷
94
88
84
≤50%额定热负荷
92
84
-
热水
额定热负荷
96
88
84
≤50%额定热负荷
94
84
-

注:本表引自《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB?20665-2006。

6.0.6??当设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机,或采用蒸气、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组作为住宅小区或整栋楼的冷热源机组时,所选用机组的能效比(性能系数)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB?50189中的规定值;当设计采用多联式空调(热泵)机组作为户式集中空调(采暖)机组时,所选用机组的制冷综合性能系数(1PLV(C))不应低于国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB?21454-2008中规定的第3级。

条文:
    略。

6.0.7??当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水(淡水、海水)源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时,严禁破坏、污染地下资源。

条文:
    略。

6.0.8??当采用分散式房间空调器进行空调和(或)采暖时,宜选择符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB?12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB?21455中规定的节能型产品(即能效等级2级)。

条文:
    略。

6.0.9??当技术经济合理时,应鼓励居住建筑中采用太阳能,地热能等可再生能源,以及在居住建筑小区采用热、电、冷联产技术。

条文:

    中华人民共和国国务院于2008年8月1日发布、10月1日实施的《民用建筑节能条例》第四条指出:“国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源”。所以在有条件时应鼓励采用。

????关于《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出的十大节能重点工程中,提出“发展采用热电联产和热电冷联产,将分散式供热小锅炉改造为集中供热”。

6.0.10??居住建筑通风设计应处理好室内气流组织、提高通风效率。厨房、卫生间应安装局部机械排风装置。对采用采暖、空调设备的居住建筑,宜采用带热回收的机械换气装置。

条文:
    目前居住建筑还没有条件普遍采用有组织的全面机械通风系统,但为了防止厨房、卫生间的污浊空气进入居室,应当在厨房、卫生间安装局部机械排风装置。如果当地夏季白天与晚上的气温相差较大,应充分利用夜间通风,达到被动降温目的。在安设采暖空调设备的居住建筑中,往往围护结构密闭性较好,为了改善室内空气质量需要引入室外新鲜空气(换气)。如果直接引入,将会带来很高的冷热负荷,大大增加能源消耗。经技术经济分析,如果当地采用热回收装置在经济上合理,建议采用质量好、效率高的机械换气装置(热量回收装置),使得同时达到热量回收、节约能源的目的。

知识点:采暖、空调和通风节能设计

水电站机电设计手册 采暖通风与空调


  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发

    2023-02-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.24 万条内容 · 173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型模板支撑优势成就新机遇

目前,大力发展绿色建筑已成为共识。然而,我国目前绿色标签工程仅占总建筑面积的1%左右,与新模板支撑相比有许多优势,我国新模板支持建筑市场的发展还处于起步阶段。 我国绿色建筑的推行速度稍慢,主要是因为市场对绿色建筑概念还处于成本高、回报周期长的阶段,对绿色施工的普遍接受度不高。 事上,新型模板支撑在绿色建筑领域具有明显的优势。一是在减量化、再利用、资源化、减量化优先的建设周期中贯穿循环经济发展的原则,能够满足建筑功能的各种需求。第二,新模板支持使用标准化设计、工厂化制造、工业化生产、装配化施工、集成化装饰、信息化工程管理和综合化服务,是传统建筑行业的一次革命。新的模板支撑还可以化解钢铁产能过剩,保护生态环境,造福子孙后代。

回帖成功

经验值 +10