知识点:高频闭锁保护
按照保护采集电气量的来源,线路保护可以分为两类。
一类是我们熟悉的电流保护、距离保护等,其特点是:仅采集本侧的电气量,从而判断故障发生在区内还是区外。
缺点:仅采集本侧电气量,为保证保护的可靠性,防止区外故障时误动,无法实现全线速动,例如距离I段保护的范围为80%~85%。优点:无需通道,可作为相邻线路的后备保护。
另一类可以统称为纵联保护,常见的有高频保护、电流差动保护等。其特点是:不仅采集本侧的电气量,同时采集线路对侧的电气量,通过对线路两侧电气量进行对比计算,从而判断是区内故障或区外故障。
缺点:需要信息传输通道,不能作相邻线路后备保护。优点:采集线路两侧的电气量,可实现全线速动。
目前,220kV线路中常用的纵联保护有高频保护和电流差动保护,笔者将采用两篇推送,分别对其进行介绍。
本篇推送将对高频保护的相关内容进行阐述。
高频保护
高频保护主要是通过保护装置启动元件启动与否,是否收到本侧或对侧的闭锁信号(允许信号)来进行判断区内故障或区外故障,进而决定保护是否动作出口。本文以闭锁式高频保护为例进行讲解。
高频通道
由于要发送本侧和接受对侧的电气量,纵联保护需要数据传输通道。闭锁式高频保护的通道一般采用相-地耦合单频制,其工作方式为短时发信方式,即只有在线路发生故障时发信,正常时通道中无信号,其通道主要由以下几个部分组成。
图1 闭锁式高频保护通道
其中,需要注意的是在对结合滤波器或收发信机进行检修工作时,耦合电容器的下端不能悬空,需要将其接地闸刀合上,防止高压危及人身安全。其余部分的功能不再赘述。
通道测试
因为正常运行时高频通道内无信号交换,无法确定高频通道的良好性,因此闭锁式高频保护通常有通道测试功能,用于判断保护、收发信机和高频通道之间信号的发送、接收和传输是否正常。
其过程一般为:按下本侧收发信机通道试验按钮后,本侧发信200ms后停信,对侧接收到信号后启动发信并持续10s,本侧在持续接收到对侧信号5s后再次启动发信,持续发信10s后测试结束。
图2 通道测试逻辑图
保护动作原理
介绍高频保护动作原理前,应首先了解两个概念,即启动元件和方向元件。
启动元件(Q):用于判断线路是否发生故障,一般设有两个定值:低启动定值和高启动定值。低启动定值用于启动收发信机发信,而高启动定值用于开放保护。
方向元件(F):常用的方向元件有功率方向元件、零序方向元件和工频变化量方向元件等。一般以流出母线方向为正方向,正方向元件F+动作;流入母线方向为反方向,反方向元件F-动作。要求F+动作时,停发闭锁信号;F-动作时持续发闭锁信号,且F-的灵敏度应高于F+。
图3 220kV线路故障示意图
其动作原理如下:
(1)区外故障时(L点)
M侧: Q动作,发信元件启动发信,向本侧及对侧(N侧)发闭锁信号,F-不动作,F+动作,停发闭锁信号。
N侧: Q动作,发信元件启动发信,向本侧及对侧(M侧)发闭锁信号,F-动作,F+不动作,持续发闭锁信号。
此时,M侧、N侧均接收到N侧发送的闭锁信号,从而闭锁高频保护。
(2)区内故障时(K点)
M侧: Q动作,发信元件启动发信,向本侧及对侧(N侧)发闭锁信号,F-不动作,F+动作,停发闭锁信号。
N侧: 与M侧类似。
此时,M侧、N侧均没有收到闭锁信号,高频保护动作出口,从而切除故障。
特殊启信、停信逻辑图
从保护动作原理可以看出,高频保护正确动作的关键是启、停信,除了正常的启信、停信外,为保证高频保护的正确可靠动作,高频保护还设有远方启信、其他保护停信、三跳位置停信等。
以下将对高频保护的特殊启信、停信逻辑进行讲解。
远方启信
当区外故障时,如图3中L点,此时若N侧保护启动元件未启动,将造成M侧高频保护误动。为防止此类情况的发生,高频保护设有远方启信功能,即本侧保护装置启动元件未启动,但收到对侧信号时,将启动本侧启动元件开始发信。
远方启信中需要注意两个特例:
(1)区内故障时其他保护先于高频保护动作
区内故障时,如图3中K点,若M侧距离保护或其他主保护先于高频保护动作,跳开M侧开关,此时M侧高频保护启动元件不启动,但收到N侧信号,满足远方启信的条件,将向N侧发闭锁信号,造成N侧高频保护拒动。
为解决这一问题,采用跳闸位置继电器TWJ停信,其逻辑如图4所示。当M侧高频保护接收到三相TWJ=1和三相无流开入时,将停信100ms,以保证N侧高频保护正确动作。
图4 三跳位置停信逻辑图
(2)线路一侧为弱电源
图2中,若N侧为弱电源侧,当区内故障时,N侧高频保护不会启动,同样也满足远方启信的条件,将造成M侧高频保护拒动。
因此当线路一侧为弱电源时高频保护应具有弱馈功能,即当N侧保护启动元件不启动,同时检测到N侧相电压(相间电压)小于0.5Un时,立即停信,使M侧快速跳闸,其逻辑如图5所示。N侧跳闸是否由弱电源侧保护跳闸控制字决定。
图5 弱电源侧停信逻辑图
其他保护停信
主要指母差保护动作停信。当M侧母线故障发生在开关与CT之间时,母线保护动作后,故障点依然存在,此时对高频保护而言将判定为区外故障而拒动。此时,由M侧母差保护出口继电器动作去停止M侧高频保护发信,从而使N侧开关跳闸切除故障。
综上所述,220kV线路闭锁式高频保护的特殊启、停信逻辑图如图6所示。
图6 特殊启信、停信逻辑图
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
110kV分级绝缘变压器中性点棒间隙保护的应用知识点:变压器分级绝缘 一 概述 在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发