土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 地下工程混凝土结构细部构造防水

地下工程混凝土结构细部构造防水

发布于:2022-08-25 13:40:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

5.1 变 形 缝

I 一般规定

5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。

5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。

5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。

Ⅱ 设 计

5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。

5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。

5.1.6 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1-1、3.3.1-2选用。变形缝的几种复合防水构造形式,见图5.1.6-1~5.1.6-3。

86880_2592338_2592354_0.gif86880_2592338_2592354_1.gif

5.1.7 环境温度高于50℃处的变形缝,中埋式止水带可采用金属制作(图5.1.7)。

86880_2592338_2592354_2.gif

Ⅲ 材 料

5.1.8 变形缝用橡胶止水带的物理性能应符合表5.1.8的要求。

86880_2592338_2592354_3.gif86880_2592338_2592354_5.gif

5.1.9 密封材料应采用混凝土建筑接缝用密封胶,不同模量的建筑接缝用密封胶的物理性能应符合表5.1.9的要求。

86880_2592338_2592354_6.gif

Ⅳ 施 工

5.1.10 中埋式止水带施工应符合下列规定:
    1 止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;
    2 止水带应固定,顶、底板内止水带应成盆状安设;
    3 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,并应严防漏浆;
    4 止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊接;
    5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形,(钢边)橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

5.1.11 安设于结构内侧的可卸式止水带施工时应符合下列规定:
    1 所需配件应一次配齐;
    2 转角处应做成45°折角,并应增加紧固件的数量。

5.1.12 变形缝与施工缝均用外贴式止水带(中埋式)时,其相交部位宜采用十字配件(图5.1.12-1)。变形缝用外贴式止水带的转角部位宜采用直角配件(图5.1.12-2)。

86880_2592338_2592354_6.gif

86880_2592338_2592354_7.gif

5.1.13 密封材料嵌填施工时,应符合下列规定:
    1 缝内两侧基面应平整干净、干燥,并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂;
    2 嵌缝底部应设置背衬材料;
    3 嵌填应密实连续、饱满,并应粘结牢固。

5.1.14 在缝表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层。卷材防水层、涂料防水层的施工应符合本规范第4.3和4.4节的有关规定。

相关资料推荐:

地下工程结构抗裂防渗混凝土施工

地下工程超长结构抗裂防渗混凝土施工工艺技术标准


知识点:变形缝


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下工程混凝土结构主体防水

4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。 4.1.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 4.1.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。 Ⅱ 设 计 4.1.4 防水混凝土的设计抗渗等级,应符合表4.1.4的规定。

回帖成功

经验值 +10