F.1 柱式构件的抗剪能力
F.1.1 钢筋和钢骨混凝土构件的计算应符合下列规定:
1 应根据下列公式进行抗剪验算:
式中:Vyd——构件设计剪切抗力(kN);
V0——剪力需求(kN);
Vcd——混凝土的设计剪切抗力(kN);
Vwd——钢筋的设计剪切抗力(kN);
Vsd——钢骨的设计剪切抗力(kN);
Ag——构件横截面的毛截面积(m2);
vc——横截面单位面积混凝土提供的抗剪能力(kPa);
Ae——构件横截面的等效截面积(m2)。
2 vc应按下式计算,且当构件荷载组合后轴力为拉力时,vc取零值。
式中:f'c——混凝土抗压强度标准值(MPa);
c——混凝土抗剪能力系数。
3 抗剪能力系数c取值应符合下列规定:
1)对圆形柱,采用螺旋或环形箍筋时:
式中:Asp——螺旋或环形箍筋的横截面积(m2);
D'——自箍筋环中心线量取的箍筋环直径(m);
s——箍筋间距(m);
fsd——箍筋的抗拉强度设计值(MPa);
ρs——螺旋或环形箍筋体积配箍率;
μθ——构件的需求转角延性系数,对构件非塑性铰区,取1.0;
θ——构件的需求转角(rad);
θy——构件的屈服转角(rad);
L——塑性铰区构件端部截面至相邻构件反弯点之间的距离(m)。
2)对矩形柱,当采用矩形箍筋时,抗剪能力系数应按下列公式计算:
式中:ρw——矩形箍筋在计算方向的体积配箍率;
Av——计算方向箍筋的总截面积(m2);
n——箍筋间距s内,计算方向箍筋的总数量;
b——矩形构件截面宽度(m)。
4 钢筋的设计剪切抗力应按下列规定计算:
1)对圆形柱,采用螺旋或环形箍筋,箍筋提供的剪切抗力应按下式计算:
式中:n——独立的箍筋环数量。
2)对矩形柱,采用矩形箍筋,箍筋提供的剪切抗力应按下式计算:
式中:d——计算方向上截面有效剪切高度,为自受压区边缘到受拉钢筋合力作用点的距离(m)。
5 钢骨的设计剪切抗力应按下式计算:
式中:fsd——钢骨的屈服强度(MPa);
D——钢骨的腹板高度(m);
tw——腹板厚度(m)。
相关资料推荐:
知识点:柱式构件的抗剪能力
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
反应位移法中土层位移的简单确定方法E.0.1 埋于土层中的隧道与地下车站沿土层深度方向的土层位移的同一时刻的值(图E.0.1)可按下式计算: 图E.0.1 土层位移沿深度变化规律1-地表面;2-设计地震作用基准面;umax-场地地表最大位移,取值按表5.2.4-1,其调整系数按表5.2.4-2;H-设计地震作用基准面的深度 E.0.2 隧道与地下车站抗震设计中,土层的水平峰值位移沿深度变化(图E.0.2)应采用直线规律表达,地表下50m及其以下部分的峰值位移可取地表的1/2,不足50m处的峰值位移应按深度作线性插值确定。沿与隧道延长方向垂直的水平方向土层水平位移的同一时刻的值可按下列公式计算:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板很实用
回复 举报
感谢楼主分享,为你打CALL
回复 举报