C.0.1 测量设备:
1 台秤 台(或电子秤):量程50kg ,精度20g。
2 泡沫产生装置:
1)PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
2)中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1 支。
3 量桶1个:容积大于或等于 20L(dm? )。
4 刮板1个(由量筒尺寸确定)。
C. 0.2 测量步骤:
1 用台秤测空桶的重量 W1(kg )。
2 将量桶注满水后称得重量 W2 (kg) 。
3 计算量桶的容积 V=W2-W1。
注:水的密度按1考虑,即1kg/dm? ;1dm? =1L。
4 从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统喷泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为 W(kg) 有条件时宜从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
5 液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W(kg )。
6 泡沫-水喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定式泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第4款执行。
C.0.3 计算公式:
式中: N——发泡倍数;
W1一一空桶的重量( kg);
W一一接满泡沫后量桶的重量( kg);
V一一量桶的容积CL dm3);
p一一泡沫 昆合液的密度,按1kg/L或1kg/dm?。
C 0.4 重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
C.0.5 测量结果应符合下列规定:
1 低倍数泡沫 昆合液的发泡倍数宜大于或等于5,对于液下喷射泡沫灭火系统的发泡倍数不应小于2,且不应大于4。
2 中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于20。
注:高倍数泡沫灭火系统测量泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
泡沫灭火系统技术标准GB50151-2021
https://ziliao.co188.com/p63449399.html
知识点:发泡倍数的测量方法
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
泡沫灭火系统施工、验收记录泡沫灭火系统施工、验收记录 B.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.0.1写,监理工程师和建设单位项目负责人进行检查,并做出检查结论。 B.0.2 泡沫灭火系统施工过程检查记录、阀门的强度和严密性试验、管道试压、冲洗等记录,应由施工单位填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论(表B.0.2-1~表B.0.2-6 )。 B.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表 B.0.3填写,隐蔽前应由施工单位通知建设、监理等单位进行验收,并做出验收结论,由监理工程师填写。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发