土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 发泡倍数的测量方法

发泡倍数的测量方法

发布于:2022-08-25 11:12:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

发泡倍数的测量方法

C.0.1 测量设备:
    1 台秤 台(或电子秤):量程50kg ,精度20g。
    2 泡沫产生装置:
        1)PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
        2)中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1 支。
   3 量桶1个:容积大于或等于 20L(dm? )。
   4 刮板1个(由量筒尺寸确定)。
C. 0.2 测量步骤:
    1 用台秤测空桶的重量 W1(kg )。
    2 将量桶注满水后称得重量 W2 (kg) 。
    3 计算量桶的容积 V=W2-W1。
    注:水的密度按1考虑,即1kg/dm? ;1dm? =1L。
    4 从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统喷泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为 W(kg) 有条件时宜从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
    5 液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W(kg )。
    6 泡沫-水喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定式泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第4款执行。
C.0.3 计算公式:

image.png

式中: N——发泡倍数;
               W1一一空桶的重量( kg);
               W一一接满泡沫后量桶的重量( kg);
               V一一量桶的容积CL dm3);
                 p一一泡沫 昆合液的密度,按1kg/L或1kg/dm?。
C 0.4 重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
C.0.5 测量结果应符合下列规定:
    1 低倍数泡沫 昆合液的发泡倍数宜大于或等于5,对于液下喷射泡沫灭火系统的发泡倍数不应小于2,且不应大于4。
    2 中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于20。
    注:高倍数泡沫灭火系统测量泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除

相关资料推荐:

泡沫灭火系统技术标准GB50151-2021

https://ziliao.co188.com/p63449399.html




知识点:发泡倍数的测量方法


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泡沫灭火系统施工、验收记录

泡沫灭火系统施工、验收记录 B.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.0.1写,监理工程师和建设单位项目负责人进行检查,并做出检查结论。 B.0.2 泡沫灭火系统施工过程检查记录、阀门的强度和严密性试验、管道试压、冲洗等记录,应由施工单位填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论(表B.0.2-1~表B.0.2-6 )。 B.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表 B.0.3填写,隐蔽前应由施工单位通知建设、监理等单位进行验收,并做出验收结论,由监理工程师填写。

回帖成功

经验值 +10