土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全文纵向总结,关于挡烟垂壁的设置要求,你不知道的还很多!

全文纵向总结,关于挡烟垂壁的设置要求,你不知道的还很多!

发布于:2022-08-25 11:04:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

来源:荣胜消防工程师

如有侵权,请联系删除


一、定义及作用
挡烟垂壁是用 不燃材料 制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是 划分防烟分区 的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。

二、设置
1.挡烟垂壁可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁顾名思义就是固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。活动式挡烟垂壁主要有卷帘式和翻板式,可以从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度。

2.固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等。
(1)制作挡烟垂壁的 金属板材 的厚度 不应小于0.8 mm,其熔点 不应低于750 ℃。
(2)制作挡烟垂壁的不燃 无机复合板 的厚度不应小于 10.0 mm。

(3)制作挡烟垂壁的玻璃材料应为 防火玻璃
(4)采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作 刚性 挡烟垂壁的单节宽度 不应大于2000 mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作 柔性 挡烟垂壁的单节宽度 不应大于4000 mm。
3.活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物,平时收缩在滚筒内,火灾发生时,可自动下放至挡烟工作位置。(类似于防火卷帘)
(1)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件(单节)由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度 不得小于20 mm,采用 多节垂壁搭接 的形式使用时, 卷帘式 挡烟垂壁的搭接宽度 不得小于100 mm; 翻板式 挡烟垂壁的搭接宽度 不得小于20 mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙 不应大于60 mm。
(2) 卷帘式 挡烟垂壁的运行 速度不得小于0.07m/s 翻板式 挡烟垂壁的运行 时间 小于7s
4.挡烟垂壁的高度
(1)当采用 自然排烟 方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20% ,且不应小于 500 mm。

(2)当采用 机械排烟 方式时,不应小于空间净高的 10% ,且不应小于 500 mm。

三、联动控制
 1.活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
2.活动挡烟垂壁应具备自动控制和手动控制功能。
(1)自动控制:使 防烟分区 内符合联动控制触发条件的 两只感烟 火灾探测器发出火灾报警信号,联动启动该防烟分区的挡烟垂壁降落。
(2)手动控制:
现场手动 :控制器应设有现场控制按钮盒,通过按钮盒控制活动式挡烟垂壁的升降。
②消防控制室 远程手动 :应能在消防联动控制器上手动操作总线控制活动挡烟垂壁。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑机械排烟口面积计算及设置要求

来源:意静科技 如有侵权,请联系删除 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。

回帖成功

经验值 +10