土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点丨气体灭火系统组件

必考点丨气体灭火系统组件

发布于:2022-08-25 09:18:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1.一般规定

1)储存装置应符合下列规定:管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541预制灭火系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;容器阀和集流管之间应采用挠性连接,储存容器和集流管应采用支架固定;储存装置上应设耐久的固定铭牌;管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃;储存装置操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
2)储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》等相关规定。
3)储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
4)在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定。
5)在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力信号器或流量信号器。
6)组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等。
7)喷头应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头,应有防护装置。
8)喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。
9)管道及管道附近应符合下列规定:输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式;输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管;输送启动气体的管道,宜采用铜管;管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应进行内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
10)系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
2.七氟丙烷灭火系统组件专用要求
1)储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:
①储存容器增压压力为2.5MPa时,应为5.0MPa±0.25MPa(表压)。
②储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m3时,应为7.0MPa±0.35MPa(表压);最大充装量为1120kg/m3时,应为8.4MPa±0.42MPa(表压)。
③储存容器增压压力为5.6MPa时,应为10.0MPa±0.50MPa(表压)。
2)增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。
3)在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。
3.IG541混合气体灭火系统组件专用要求
1)储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:
①一级充压(15.0MPa)系统,应为20.7MPa±1.0MPa(表压)。
②二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。
2)储存容器应采用无缝容器。
注:前述所说的增压压力和充压压力均指20℃时的贮存压力。储瓶间的最高环境温度为50℃,随着温度的升高,储瓶内的压力会增大,但其公称工作压力不应小于最高环境温度下所承受的工作压力,公称工作压力可以理解为标称的最大许用压力。气瓶的设计压力(耐压能力)高于公称工作压力(一般为1.5倍),极端情况下在超过公称工作压力一定值但尚未达到耐压能力前泄压就能保证安全。例如IG541灭火系统,一级充压15MPa,灭火剂20℃时的贮存压力为15MPa,50℃时的贮存压力为17.2MPa,所选用的气瓶公称工作压力等级就不应低于17.2MPa,安全泄压装置的动作压力为20.7±1.0MPa。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开展2022年包括消防设计审查等勘察设计质量和发承包行为检查的通知!

各地级以上市住房城乡建设主管部门,广州、佛山、东莞市城市管理和综合执法局,广州、深圳、佛山、惠州、东莞、中山市交通运输局,佛山、东莞市轨道交通局,广州、深圳、珠海、河源、东莞、中山、阳江、湛江、茂名市水务局,清远市水利局,各有关单位: 为扎实推进我省城市建设安全专项整治三年行动,加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称房屋市政工程)勘察设计质量监管,规范建设、勘察、设计单位和施工图审查、消防设计技术服务机构的作业行为,促进工程勘察设计质量提升,保障工程质量安全,我厅决定开展2022年全省房屋市政工程勘察设计质量检查。现将有关事项通知如下:

回帖成功

经验值 +10