消防电梯专用操作按钮 一般设置在预定用作消防员入口层的消防电梯前室内,该开关设置在距消防电梯水平距离2m范围内,高度在地面以上1.8m到2.1m之间的位置。


使用操作:

(1)如在紧急情况下使用消防电梯时,消防员可用随身携带的手斧或其他硬物将保护消防电梯专用操作按钮的玻璃片击碎,然后将专用操作按钮置于接通位置。

(2)因电梯生产厂家不同,专用操作按钮的外观也不尽相同。有的仅在按钮的一端涂有一个小“红圆点”,操作时将带有“红圆点”的一端按下即可;有的设有两个操作按钮,一个为黑色,上面标有英文“OFF”,另一个为红色,上面标有英文“ON”,操作时将标有“ON”的红色按钮压下即可进入消防状态。


(3)电梯进入消防状态后,如果电梯在运行中,就会“自动降至首层,并自动将电梯门打开;如果电梯原来已经停在首层,则自动打开门。

(4)消防员进入消防电梯轿厢后,应用手紧按(长按)关门按钮直至电梯门关闭,待电梯启动后方可松手,否则,在关门过程中如松开手,电梯门会再次自动打开,电梯也不会启动。有些厂家可能存在不同操作要求,仅靠紧按关门按钮还不够,应在紧按关门按钮的同时,用另一只手将希望到达的楼层按钮按下,直到电梯启动才 能松手。