土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 划重点:消防给水系统的15个必背知识点

划重点:消防给水系统的15个必背知识点

发布于:2022-08-24 10:52:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防泵的选用 


采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。

同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。

流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。

当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。

水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。

柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按1.5L/kW配置,油箱内储存油料不应小于50%的储量。

轴流深井泵安装于水井时,在出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2米,且海拔每增加300米,最低淹没深度增加0.3米。

当水源不能保证离心泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方法。

不设备用泵的情形

建筑高度小于54米的住宅。

室外消防给水设计流量小于或等于25L/s。

室内消防给水设计流量小于或等于10 L/s。

消防泵吸水管 

一组消防水泵吸水管不应少于2条;吸水管喇叭口的淹没深度不小于600毫米,当采用旋流防止器时,不小于200毫米。

吸水管管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

吸水管直径小于DN250时,其流速1-1.2米/秒;大于DN250时,宜为1.2-1.6米/秒。

吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管。

消防泵出水管 

组消防泵出水管不应少于2条。

出水管上应设置止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。

出水管直径小于DN250时,流速为1.5-2米/秒;大于DN250时,流速为2-2.5米/秒。

出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表。

出水管压力表最大量程不低于设计工作压力的2倍,且不低于1.6MPa;吸水管压力表最大量程不低于0.7MPa。

市政消火栓 

市政消火栓宜在道路一侧设置并靠近十字路口;当市政道路宽度超过60米时,应在道路两侧交叉错落设置市政消火栓。

市政消火栓保护半径不应超过150米,间距不应大于120米。

严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的间距宜为1000米,连接消防水鹤的管道管径不应小于DN200。

室外消火栓

外消火栓保护半径不应大于150米,每个消火栓的出流量按10-15L/s计算。

建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

人防工程和地下工程的室外消火栓距出入口不宜小于5米,且不宜大于40米。

停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7米,距加油站或油库不宜小于15米。

甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区的室外消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15米范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量内。

工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其室外消火栓间距不应大于60米。

可不设室内消火栓系统的建筑 

存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000立方米的其他建筑。

耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房和仓库;耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000立方米的丁类厂房和建筑体积小于等于5000立方米的戊类厂房和仓库。

粮食仓库、金库及远离城镇且无人值班的独立建筑。

室内消火栓规定 

应采用DN65室内消火栓,配置直径65毫米的消防水带,水带长度不超过25米。配置喷嘴直径16或19毫米的消防水枪。

消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

消火栓栓口离地面高度1.1米,出水方向与墙面成90度或向下。

对于消火栓按2支水枪2股充实水柱布置的建筑,消火栓间距不应大于30米;对于按1支水枪1股充实水柱布置的建筑,间距不应大于50米。

室内消火栓栓口动压

室内消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置。

高层建筑、厂房、库房和室内净高超过8米的民用建筑,消火栓栓口的动压力不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13米;其他场所的消火栓栓口动压力不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10米。

消防水池规定

消防水池进水管补水时间不宜大于48小时,当消防水池有效容积大于2000立方米时,不应大于96小时。进水管管径不应小于DN100。

消防水池有效容积大于500立方米时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000立方米时,应设置能独立使用的两座消防水池。

高位消防水池有效容积大于200立方米时,宜设置容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100米时应设置成独立的两座。

当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢建筑计算。

当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池有效容积不应小于100立方米,当仅设有消火栓系统时不应小于50立方米。

高位消防水箱有效容积

一类高层公共建筑,不应小于36立方米;当建筑高度大于100米时,不应小于50立方米;当建筑高度大于150立方米时,不应小于100立方米。

多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18立方米,当一类高层住宅建筑超过100米时,不应小于36立方米。

二类高层住宅不应小于12立方米。

建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6立方米。

高位消防水箱最不利点静水压力

一类高层公共建筑不应低于0.1MPa,建筑高度超过100米时,不应低于0.15MPa。

高层住宅、多层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不应低于0.07MPa。

工业建筑不应低于0.1MPa,体积小于2万立方米时不宜低于0.07MPa。

自动喷水灭火系统最小不应低于0.1MPa。

需设消防水泵接合器的场所

高层民用建筑,设有消防给水的住宅,超过5层的多层民用建筑,超过2层或建筑面积大于10000平方米的地下或半地下建筑,室内消火栓设计流量大于10L/ S 平战结合的人防工程,城市交通隧道,超过4层的厂房和仓库等场所的室内消火栓给水系统。

自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统应设置消防水泵接合器。

消防水泵接合器的相关要求

消防水泵接合器的给水流量按每个10-15L/s计算。

水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离15-40米。安装高度离地面0.7米,与墙上门窗洞距离不小于2米,且不应安装在玻璃幕墙下方。

水泵接合器组件顺序按给水方向依次为止回阀、安全阀和阀门。

稳压泵

稳压泵通常选用流量小、扬程高的水泵,宜采用离心泵。

应设置备用泵,按“一用一备”的原则选用。

稳压泵设计压力应保持最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。

气压水罐容积根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除

相关资料推荐:

厂房室内雨淋消防给水平面图和系统图

https://ziliao.co188.com/d62658490.html

消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014

https://ziliao.co188.com/p62310383.html



知识点:消防给水系统


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑装修防火的相关要求

装修防火的通用要求  1.消防控制室顶棚和墙面采用A级装修材料,地面及其他装修使用不低于B1级装修材料。

回帖成功

经验值 +10