火灾探测器是能对火灾参数响应,并自动产生火灾报警信号的器件。它的安装位置既是实际工作的重点,又是我们一消考试的高频考点,需要高度关注。

点型感烟(感温)火灾探测器

1.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

2.探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。

3.探测器至空调送风口最近边缘的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

4.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探測器的安装间距,不应超15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

5.探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

线型红外光束感烟火灾探测器

1.当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。

2.发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。

3.相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。

 缆式线型感温火灾探测器

1.在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置。

2.在各种带式输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。

线型差温火灾探测器

1.敷设在顶棚下方的,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m。

2.探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。

可燃气体探测器

1.探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。

2.探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部。

3.探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间或顶部。

4.线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。

探测器底座的安装

1.探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。

2.探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。