土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土桩桩顶的钢筋为什么必须要加密?

混凝土桩桩顶的钢筋为什么必须要加密?

发布于:2022-08-23 16:32:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

《建筑桩基技术规范 》JGJ 94-2008第4.1.1条:受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm。

    为啥要求灌注桩桩顶一定范围内的箍筋加密呢?规范是从以下几个方面考虑:

1、与有些梁配置箍筋类似,箍筋可以承担桩的水平剪力,当前中国已全是抗震设防区,在地震力作用下,桩不可避免的要承担较大的水平剪力和弯矩,在风荷载较大地区的桩同样如此,而因为桩是埋置于土中的,故其水平剪力通常只在桩顶范围内分布,所以在桩顶范围内箍筋要加密。

image.png

2、桩承受的竖向荷载由桩顶到桩底是逐渐减小的,也就是说桩顶范围内桩的竖向荷载是最大的,而与框架柱类似,箍筋在轴压荷载下对混凝土的约束作用,使桩处于三向受压状态,可提高桩身的受压承载力,故在竖向荷载最大的桩顶,应该对其箍筋进行加密。

相关资料推荐:

钢筋混凝土预制桩工程

钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准(203-1996)


知识点:箍筋加密


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钻孔灌注桩都有哪些施工要点?

1 护筒埋设按桩位中心放样,并用石灰划出圆的弧线,再人工挖坑或挖掘机挖坑,放入钢护筒,按测设的十字桩拉线,使护筒中心点与测量标定的桩位中心点重合,同时用线锤校正护筒的垂直度和水平位置,倾斜率不得大于1%,其偏差不得大于50ram。埋设护筒时四周要优质粘土回填,并分层对称夯实,护筒内径宜比桩径大2O~4Ocm,一般埋置深度为200 400cm。埋设护筒时高出自然地面30cm,顶部开设一个出浆口,朝向泥浆沟。对特殊情况时,可增加护筒沉埋深度,采取加大泥浆比重(加大泥浆比重可采用倒入粘土),慢速冲击。适当降低护筒内的水位。如护筒刃脚冒水,可用粘土在周围填实、加固护筒。严重下沉、移位,则应返工重埋护简;冲孔孔壁漏水,可到入粘土或绿化钾(泥粉)循环造浆,从而加大泥浆比重;护筒埋设好以后,应利用线锤和木尺,按十字方向(或按路线正横方向)测出护筒边缘到桩位中心的距离,并作好施工原始记录,最好用全站仪测出护筒中心到桩位偏差,偏差不得大于5em。并在护筒口周边埋设护桩(按十字方向埋设并画上四个标记),以便操作人员和质检人员利用十字交叉法查出桩的中心位置。

回帖成功

经验值 +10