1、查看机房记录,了解停机原因。
正常停机达三昼夜以上的应请经验丰富的操作人员开机,事故停机经检修(包括中修或大修)的应请负责人或技术人员指导开机。
2、压缩机检查:
①对开启式压缩机应检查传动运转部件有无障碍物,保护装置是否完好。
②对装有视油镜的压缩机应检查泊位是否正常。
③对配备有油加热器的氟利昂制冷压缩机,应在开机前通电加热,使油中溶解的氟利昂挥发,油泵能够正常工作。加热时间以产品说明书中的规定为准。
④压力表阀应打开,并观察压力是否正常。
⑤油路系统设有油三通阀的,应确认油三通阀的手柄指在工作位置。
⑥带能量调节装置或卸载装置的压缩机应设置在最小负荷或空载位置上。
⑦开启式应检查轴封。机械式轴封回油管如有阀应打开,填料式轴封的压盖应稍松开。
3、检查制冷系统
检查制冷系统管路上各手动阀门的启闭情况是否正确。
4、检查各设备
检查各设备上的安全阀、压力表、液面指示器等前面的截止阀及各均压阀是否打开。 但充注阀和集油器、放空气器上放汕阀、放空气阀等应关闭。
5、检查储液器
检查储液器等设备中制冷剂液面是否在要求的范围内。
6、检查水泵、风机
检查水泵、风机的运转部位有无障碍物,电动机及各设备是否正常。
7、对水冷冷凝器,打开冷凝器进、出水阀。
对水冷冷凝器,打开冷凝器进、出水阀。卧式壳管式冷凝器关闭放水阀,打开透气阀。
起动水泵,向冷凝器和压缩机水套及曲轴箱油冷却器供水,待透气阀冒水即关闭之。
8、接通电源,准备起动。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
空调生意火爆,家电股反跌,三巨头市值蒸发821亿中央气象台统计显示,6月出现今年首次区域性高温天气,而从7月6日开始的高温天气,影响范围更广,持续时间更长。连蚊子都会被热死的高温天气,空调成为不少地区人们生活必需品。 高温天气对空调市场的提振作用十分明显,不少涉及空调业务的上市公司以及券商研报均指出,近期空调销量向好。 然 而出乎意料的是,空调销售的复苏态势未能拉升家电板块的股价。 Wind数据显示,7月6日至8月17日,涉及家用空调业务的10家A股公司中,有6家公司股价下滑,其中下滑幅度最大的是“家电三巨头”中的美的集团(000333.SZ)和海尔智家(600690.SH),区间跌幅逾10%,格力电器(000651.SZ)近期股价小幅波动,在30元边缘徘徊。三巨头市值合计蒸发821.68亿元。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,对开机前的准备工作介绍得很详细,谢谢楼主的分享
回复 举报