自动喷水系统历年来是一消考试的重中之重,而不同的系统需要选用不同的报警阀组,这些阀组的组成及设置要求无疑是我们学习备考的重点,需要我们高度关注。
报警阀组的分类及组成
报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。
报警阀组的分类及其主要组成部分如下图:

报警阀组设置要求
1.自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。
2.串联接人湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。
3.一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
①湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
②当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
4.每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。
5.雨淋报警阀组的电磁阀,其人口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的人口应设止回阀。
6.报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1. 2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。
7.连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
8.水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上, 其与报警阀连接的管道的管径应为20mm,总长不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0. 05 MPa。
报警阀组的现场检查
为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。
1.外观检查内容及要求
报警阀的商标、规格型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。
报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。
报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。
2.结构检查内容及要求
阀体上设有放水口,放水口的公称直径不应小于20mm。
阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。
干式报警阀组、雨淋报警阀组应设有自动排水阀。
阀体内应清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后应能够复位。
3.操作性能检验
报警阀阀瓣以及操作机构应动作灵活、无卡涩现象
水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象。
水力警铃传动轴密封性能应良好,无渗漏水现象。
进口压力为0.14MPa、排水流量不大于15.0L/min时,不报警;流量为15.0 - 60.0L/min时,可报可不报;流量大于60.0L/min时,必须报警。
4.渗漏试验检查及要求
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63280892.html
https://ziliao.co188.com/p63374696.html
知识点:报警阀组
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防涉水系统设施安装间距分类汇总消火栓 1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。 2.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4 m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳有更直观的动画和视频讲解么,期待楼主的精彩资料
回复 举报