第6-7页:YJV、YJLV三芯电力电缆持续载流量(续)中,载流量是否高了?比如240平方40度空气中载流量为489A,而查其他相关资料为416A,差不多相差一级。不知诸位怎么看?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aoldman
    aoldman 沙发
    不知楼主的“其它资料”是什么。我查了几个资料,数据都非常接近,《工业与民用配电设计手册》中为490A,铜协的《电线电缆载流量标准》中为538×0.91=489.58,04DX101几乎现在是唯一使用的数据了,它可别出问题。

    [ 本帖最后由 aoldman 于 2008-7-29 18:47 编辑 ]
    2008-07-29 18:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    我的理解和你恰好相反。
    我一直认为04DX101-1《建筑电气常用数据》中的数据相对于别的数据到是小了不少。
    不过我没像楼主那样仔细逐个对照。
    2008-04-04 15:09:04

    回复 举报
    赞同0