火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。

根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

区域报警系统的设计

图片

    1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

    2.火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。

    3.系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。

   集中报警系统的设计

图片

    1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

    2.系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。

    3.系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。

   

控制中心报警系统的设计

图片

    1.有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。

    2.主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。

    3.系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。 