【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。
1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓位置准确反映在消防报警主机上。消防泵启动后反馈信号是否能准确报到消防主机上。然后检查消防泵出口的压力和流量是否正常。最后检查屋顶最高处的实验消火栓的压力和充实水柱是否符合规范要求。
2火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统的配合21湿式自动喷水灭火系统是使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的被动灭火系统。尤其是在无人值守的区域和无人值守的时间,对发生的火灾能起到很好的控制。
21.1对于温式自动喷水灭火系统先检查测试在一个喷头喷水情况下的水流指示器能香正常工作,在火灾报警主机上检查能否正常显示水流指示器的工作状态和位置,能否正常发出报警信号和打印火警记录,随后检查湿式报警阀阻能否正常打开,延时器能否正常工作,压力开关能否正常报警并联动启动喷淋泵,水力警铃能香发出警报,喷淋泵的工作状态是否反映到火灾报警主机上。最后检查喷淋泵出口的压力和流量是否正常。一切正常说明湿式自动喷水灭火系统正常。
22雨淋灭火系统属于开式自动喷水灭火系统,主要适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑物和场所,用于迅速出水控制火情。因其需依靠现场报警探测器联动雨淋阀组开启,才能出水灭火,所以开式自动喷水灭火系统和火灾报警系统的联动配合尤为关键。
2.21对于雨淋灭火系统、水幕灭火系统先检查管网上的阀门是否都处于正常的开启状态,然后测试在发生探测器报警(一設在房间内是烟感和温感两点报警或手报报警,设备上是感温电缆或感温光纤报警)后,在火灾报警主机上检查能否正常显示探测器的工作状态和位置,能香正常发出报警信号和打印火警记录,随后检查雨淋阀阻上的电磁阀能否正常打开,在报警主机上能否显示电磁阀的工作状态和准确位置。以后的雨淋阀组能否正常打开和测试检查和湿式报警阀组一样。
3火灾自动报警系统和泡沫灭火系统的配合泡沫灭火系统主要用于油罐区的灭火,按发泡倍数,分为低倍数泡沫、中倍数泡沫和高倍数泡沫三类,一般多使用低倍数泡沫灭火系统和中倍数泡沫灭火系统。
3.1对于固定式液上喷射泡沫灭火系统,首先检查系统管网上阅门是否处于正常的开启状态,然后测试在探测器报警(一般是感温光纤或感温光栅)后,在火灾报警主机上检查能否正常显示探测器的工作状态和位置,能否正常发出报警信号和打印火警记录,随后检查雨淋阔组上的电磁阀能否正常打开,在报警主机上能否显示正确的雨淋阔组位置和工作状态。最后通过防火堤外的泡沫栓用泡沫枪检查泡沫发生情况和通过罐顶的泡沫产生器检查发泡情况。
4火灾自动报警系统与气体灭火系统的配合当前常用的气体灭火系统包括: CO2气体灭火系统、洁净气体灭火系统等。主要用于不适用水和泡沫灭火的区域,如电子设备间、计算机房、配电室、煤粉仓等部位。按结构型式又分为有管网型与无管网型,有管网的一般都采用组合分配式,无管网的一般都采用单元独立式。按保护形式又分为全淹没式和局部淹没式。
4.1对于有管网的气体灭火系统的测试,先测试在相应保护区内的火警探测器报警时(一般为防止误报,大多采用两点报警确认),在火灾报警主机上检查能否正常显示探测器的工作状态和位置,并将火警信号送到气体灭火控制盘,气体灭火控制盘在确认火情后,需在保护区现场发出声、光报警信号,在延时阶段,应自动或通过报警主机关闭对应的防火门窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀,在延时后打开相应的电磁阔,用启动瓶气体驱动储气瓶的瓶头阙打开。气体一旦释放,放气指示灯就要点亮,警告保护区不得进人。一般为了准确可靠,应以保护区现场的手动启动为主。
4.2对于无管网的气体灭火系统的测试,因此类装置的气体喷雾、气瓶、火灾自动报警控制器结为一体,形成自动气体灭火柜和就地控制盘,自身具有声、光报警以及自动、手动控制,接报警探测器等功能。其装置自动化程度高,可靠性高,安装、维护方便。一般只要求显示气体灭火系统的工作状态和信号反馈,不要求在消防控制室控制灭火系统。
5火灾自动报警系统与防烟和排烟系统的配合火灾发生时,烟气的危害是很大的。火灾中人员的伤亡大部分是烟气中毒和室息造成的,所以完善的防排烟设施对保证安全疏散、限制火灾蔓延扩大有重要意义。
5.1对于正压送风系统,首先测试在相应保护区内的火警探测器报警时(一般为防止误报,大多采用两点报警确认),报警主机能否正确联动相应的控制模块,确保正压送风口处的电动防火阅能正常开启,而后由电动防火阀的反馈信号联动正压送风机启动,并将风机的工作状态反,映到报警主机上。且送风口上的防烟防火阀当温度达到70℃时,应能机械自动关闭并停止正压送风机工作。
5.2对于防烟系统,首先测试在相应保护区内的火警深测器报警时(一設为防1止吴报,大多采用两点报警确认),报警主机能否1正确联动相应的控制模块,确保非烟口处的电动防火阔能正常开启,而后由电动防火阀的反馈信号联动屋顶排烟风机启动,并将排烟风机的工作状态反映到报警主机上。目排烟口上的防烟防火阀当温度达到280C时,应能机械自动关闭并停1止烟风机工作。
5.3对于空调送风系统,首先测试在火灾报警后,由控制模块分别关闭相应部位送风管道上的电动防火阔,并关闭空调送风机。未联动的防火阔当风管温度达到70C时也应能机械自动关闭6火灾自动报警系统与消防电梯的配合6.1对于消防电梯,测试在确认火情,主机报警后,由报警主机联动控制消防电梯停于首层,并接受其反馈信号,确定其工作状态。供消防人员扑教火灾使用。
6.2对其他非消防电梯,仅要求具备自动平层功能即可。不强制要求全部停于首层。
7火灾自动报警系统与防火卷帘、防火门的配合7.1首先使防火卷帘一侧的感温、感烟探测器联合报警,在疏数通道上的防火卷帘一股设置为两步降,即先感烟报警,防火卷帘下到距地1.8米,后感温报警,防火卷帘下降到底。在防火分区起分隔作用的防火卷帘,则设置为一步降,在烟温报警后直降到底。并将防火卷帘的工作状态反映到报警主机上。
72当在防火卷帘上还设有水幕保护系统时,则在报警后还应检查雨淋阀组是否正常开启,水幕功能是否能够实现。
(参见火灾报警系统和自动喷水系统的配合)8火灾自动报警系统和消防广播的配合8.1现在很多建筑都采用了背景音乐兼紧急广播系统的方式,所以消防广播的检查首先打开广播系统,用背景音乐检查各部位的扬声器是否正常工作,然后测试在发出火灾报警信号后,能否强制转入火灾应急广播状态,并检查广播的工作状态是否反应在消防报警主机上。最后通过广播主机上的传声器(话筒)检查控制程序是否符合要求。
82控制程序应符合下列要求:
①二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层:
②首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;③地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层:
④含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区;9火灾自动报警系统与应急照明与疏散指示的配合建筑物在发生火灾的情况下,为了避免因火灾而引起次生电气火灾,或其他意外如触电事故,往往要切断生产、生活用电。但为了建筑物内人员在发生火灾的情况下,不致于因黑暗而引起惊慌失措和在建筑物内的顺利疏散。在安全疏散线路上,必需保证有事故应急照明和安全疏,散标志。
9.1现在的建筑应急照明和疏散指示标志绝大多数采用灯具自带浮充电式蓄电池,平时由照明电源进行充电,当发生火灾时由报警主机强切非消防电源后董电池工作点亮应急照明和疏散指示标志。
10火灾自动报警系统与强电送配电系统的配合10.1规范要求在发生火灾时,为了扑救方便,必需切断建筑物内的非消防电源,所以在测试相应保护区内的火警探测器报警时(一般为防止误报,大多采用两点报警确认) ,应检查是否由报警主机将平层的非消防电源配电箱电源切断,同时检查报警主机是否接收到反馈信号。
11火灾报警和消防设备联动控制系统是建筑自动消防设施的灵魂,直接影响到建筑自动消防设施的防灭火效能,所以不论是在施工过程中还是在以后的日常维护管理中,一定要对火灾报警系统和消防设备联动配合调试给予足够的重视。
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发