土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑安装工程质量管控标准指引

建筑安装工程质量管控标准指引

发布于:2022-08-23 08:57:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


来源网络整理,如有侵权联系删除


  • cl200667
    cl200667 沙发

    资料真不错,学习了。很实用,能应用于实际操作

    2022-10-25 17:00:25

    回复 举报
    赞同1

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中压断路器的智能化

现阶段中压断路器的智能化主要体现在一次动触头测温、机械特性监测以及分合闸线圈和储能电机的电流电压监测,通过这些监测可以发现异常,及时采取措施。 这里面只有一次梅花触头的温升监测是长期的、持续性的,需要根据实际负载电流、监测点位置、内外环境温度/湿度、设计温升和历史数据等综合数据分析,及时发现异常,采取安排检修或减小负载电流,以及重点关注,异常过大及时跳闸等措施,避免异常引发事故,这个数据分析的过程,需要软件支撑,数字孪生实现精准预测,不是简单的标准规定上限值对比,也不是温升很低就不与理会,温升75k,环境温度40摄氏度,如果以115度作为依据是不能发现问题的,这里面就需要以的Delta T作为依据,即相对温度值,相对于哪里?这是需要考虑的,相对于环境温度,只能发现温度偏差,不能进一步得出可能的原因 ;相对于实际电流与设备额定电流的比值平方,不符合开关柜柜内的实际情况。因此采用多点测温,综合数据分析、研判,基于产品建模的模拟仿真分析,可以构建开关柜内部的整体环境场发热情况,所有导电回路、元件以及非导电回路的相互作用情况情况,这样可以实现有的放矢的去判断健康状态,实现一个多个传感器的协调工作。因此开关柜测温单纯的测量梅花触头的温升,只是对于断路器触头重大的接触不良、弹簧断裂等会起到作用,虽然80%的事故是由这些问题引起的,而这些异常,会在送电前一两个小时就能体现出来。对于长期运行的断路器触头部分的热量累积、相互传导等导致的异常,无法精准预测是触头问题还是螺栓松动问题亦或是元件问题,通过测量隔室内上下和各相空气温度、关键点温度、外部环境温度。经过分析就可以得出是元件问题还是触头问题,避免把一切异常都归咎于断路器触头咬合不好、对中性差,弹簧退火的拉力减少等问题,综合环境状态监测实现开关柜整体健康评估,减少绝缘老化,延长使用寿命。

回帖成功

经验值 +10