NO.1 问题由来
地下室外墙计算方法
【1】遇到地下室外墙设计,设计师们大多按下面的计算模型:
【2】但是,对于各种不同情况,按照单一的“底固接-顶铰接”模型计算过于一刀切,某些情况下与实际受力不符。
【3】上条所谓的“各种不同情况”,是指墙体的不同宽高比,即单跨墙段的宽度L/墙高H。
【4】在普通板的计算中,不同的板长宽比对应着不同的板计算模式(单向板或双向板),地下室外墙计算与之原理类似。
小结:
?板的宽高比不同,当然要采用不同的计算模式
?一刀切地按竖向单向板计算,并不十分合理
?本应是刚接支座却未采取相应的措施时,会产生开裂问题
NO.2 相关规定
技术措施及规范
【1】《结构设计统一技术措施》(中国建筑设计院有限公司)第8.6.1条对不同宽高比的地下室外墙计算方法有详细规定。
【2】具体规定为:
?L/H<0.5,按水平单向板计算。
?0.5≤L/H≤2,按双向板。
?2
【3】按水平单向板计算时,可沿竖向分段配筋,一般是分3段,见下图:
关于边界条件:
?墙底一般按刚接
?墙顶一般按简支,遇洞口时按自由端
?侧边可以按简支,此时外墙支座外侧水平筋按构造
?侧边也可以按刚接,此时外墙支座外侧设附加水平筋
NO.3 设计方法
规范及措施相结合
【1】结构方案阶段:
布置地下室外墙柱子时,尽量满足0.5≤L/H≤2的外墙宽高比要求,按双向板计算,此时外墙体配筋可更合理、更经济。
【2】建议:
?按上文的不同情况,采取不同计算模式。
?不要不分情况统一采用“底固接-顶铰接”的竖向单向板计算方法,有些情况下会导致支座开裂。
【3】对于地下室外墙配筋较大部位,可通过调节框架柱(支座)的间距,来改变计算模式,减小配筋。
相关资料推荐:
知识点:地下室外墙计算
0人已收藏
0人已打赏
免费10人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 377 人订阅
阅读下一篇
人防地下室口部结构设计注意事项本文针对人防地下室口部,综合分析了我院及几个人防审图单位近年来人防地下室施工图设计中发现的问题,就扩散室以及出入口常见问题进行分析,并针对这些问题给出解决建议,以利于提高人防地下室结构设计的质量。 1 出入口 人防地下室的口部包括出入口、通风口以及其他孔口( 排烟口、给排水孔口、电气孔口等) 。其中出入口设计是人防工程口部防护和结构设计中的重要内容。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我是来学习的
回复 举报
总结的很到位,很好的资料,学习了
回复 举报