土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 侧向主动土压力系数如何取值??

侧向主动土压力系数如何取值??

发布于:2008-03-29 11:59:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)
我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。
按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!
实在不明白,K应该怎么计算?
有那位高手指点一下,在这里先多谢了!!