建筑消防验收工作越来越严格,尤其是高层建筑验收。它牵扯到很多问题。基于此,我们汇总一些高层建筑中消防水验收常见的一些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。
01、喷头布置
(1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM)
(2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求
(3)喷头距离边墙距离不满足规范要求
02、消火栓布置
(1)由于建筑装修变动,消火栓的保护超过面积超过了规范要求
(2)由于装饰原因,取消了消火栓门
(3)消防电梯前室漏设消火栓
(4)未按规范要求设置自救式消火栓箱
(5)室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求
(6)夹层及设备层漏设消火栓
03、水泵结合器
(1)未按系统分区设置水泵结合器
(2)水泵结合器数量不满足规范要求
(3)接合器设置在不易取用的部位
(4)水泵接合器充水试验不成功
04、室外取水口设置位置不合理,取水口吸水高度不应超过6米,距外墙距离超过规范要求
05、末段试水装置
(1)末端试水装置设置位置不合理,设置在了系统的最低处,而不是系统最不利点处
(2)末端试水装置未采用间接排水方式
06、自动喷水灭火系统存在漏设区域
(01)空调及风机房
(02)车库室内车道
(03)建筑面积大于5平方米的卫生间
(04)自动扶梯的底部
(05)楼梯及电梯前室
(06)净高小于等于12米的室内中空区域
(07)净高大于800mm且有可燃物吊顶内
(08)宽度大于1.2米的风管及排管下方
(09)一类高层的消防控制室
(10)弱电设备间未设置自动灭火系统
07、气体灭火系统
(1)防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制
(2)防护区未设置自动泄压口(泄压装置)
(3)防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限
(4)储油间未设置呼吸阀、通气管道
(5)气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求
(6)控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制
(7)气体灭火防护区未设置手自动转换开关
(8)配电房未设置气体灭火
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某高层建筑消防系统cad详图
https://ziliao.co188.com/d62700454.html
https://ziliao.co188.com/d62698875.html
知识点:高层建筑消防水验收
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
9月1日起,北京取消施工图事前审查8月12日,北京市规划和自然资源委员会发布《北京市房屋建筑工程施工图事后检查要点(试行)》的通知。 2022年9月1日起实施。 本次北京市发布的《北京市房屋建筑工程施工图事后检查要点(试行)》 分为上下册,共有400多页,包括建筑、结构、 给排水 、暖通、电气、勘察、地基处理、规划督察、消防、人防、绿色建筑、装配式建筑、无障碍环境、超低能耗、地标标准执行共14项。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料丰富,知识性强,学习啦,谢谢分享
回复 举报