一、依据民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
Ⅱ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于5kA。
Ⅲ级试验的电涌保护器,其标称放电电流不应小于3kA。
为取得较小的电涌保护器有效电压保护水平,应选用有较小电压保护水平值的电涌保护器,并应采用合理的接线,同时应缩短连接电涌保护器的导体长度。
二、依据建筑防雷设计规范GB 50057-2010
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。
电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;
在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;
当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
配电电缆室外敷设时,可以沿排水沟敷设吗?看看电力工程电缆设计标准GB 50217-2018怎么说。依据电力工程电缆设计标准GB 50217-2018 一、电缆沟敷设需要防水措施 5.5.4 电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定: 1 电缆沟底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆沟防水处理以及电缆穿隔密封的防水构造措施; 2 电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报资料很不错,能分享就是最大贡献
回复 举报