编号 |
违章种类 |
严重违章 |
Ⅰ类严重违章(14条) |
||
1 |
管理违章 |
无日计划作业,或实际作业内容与日计划不符。 |
2 |
管理违章 |
存在重大事故隐患而不排除,冒险组织作业;存在重大事故隐患被要求停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施,而未执行的。 |
3 |
管理违章 |
建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位。 |
4 |
管理违章 |
使用达到报废标准的或超出检验期的安全工器具。 |
5 |
管理违章 |
工作负责人(作业负责人、专责监护人)不在现场,或劳务分包人员担任工作负责人(作业负责人)。 |
6 |
行为违章 |
未经工作许可(包括在客户侧工作时,未获客户许可),即开始工作。 |
7 |
行为违章 |
无票(包括作业票、工作票及分票、操作票、动火票等)工作、无令操作。 |
8 |
行为违章 |
作业人员不清楚工作任务、危险点。 |
9 |
行为违章 |
超出作业范围未经审批。 |
10 |
行为违章 |
作业点未在接地保护范围。 |
11 |
行为违章 |
漏挂接地线或漏合接地刀闸。 |
12 |
行为违章 |
组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定采取防倒杆塔措施;架线施工前,未紧固地脚螺栓。 |
13 |
行为违章 |
高处作业、攀登或转移作业位置时失去保护。 |
14 |
行为违章 |
有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”要求;未正确设置监护人;未配置或不正确使用安全防护装备、应急救援装备。 |
Ⅱ类严重违章(29条) |
||
15 |
管理违章 |
未及时传达学习国家、公司安全工作部署,未及时开展公司系统安全事故(事件)通报学习、安全日活动等。 |
16 |
管理违章 |
安全生产巡查通报的问题未组织整改或整改不到位的。 |
17 |
管理违章 |
针对公司通报的安全事故事件、要求开展的隐患排查,未举一反三组织排查;未建立隐患排查标准,分层分级组织排查的。 |
18 |
管理违章 |
承包单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工;承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工。 |
19 |
管理违章 |
施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员;合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备,由其他单位或个人采购、租赁。 |
20 |
管理违章 |
没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程;有资质的施工单位相互借用资质承揽工程。 |
21 |
管理违章 |
拉线、地锚、索道投入使用前未计算校核受力情况。 |
22 |
管理违章 |
拉线、地锚、索道投入使用前未开展验收;组塔架线前未对地脚螺栓开展验收;验收不合格,未整改并重新验收合格即投入使用。 |
23 |
管理违章 |
未按照要求开展电网风险评估,及时发布电网风险预警、落实有效的风险管控措施。 |
24 |
管理违章 |
特高压换流站工程启动调试阶段,建设、施工、运维等单位责任界面不清晰,设备主人不明确,预试、交接、验收等环节工作未履行。 |
25 |
管理违章 |
约时停、送电;带电作业约时停用或恢复重合闸。 |
26 |
管理违章 |
未按要求开展网络安全等级保护定级、备案和测评工作。 |
27 |
管理违章 |
电力监控系统中横纵向网络边界防护设备缺失。 |
28 |
行为违章 |
货运索道载人。 |
29 |
行为违章 |
超允许起重量起吊。 |
30 |
行为违章 |
采用正装法组立超过30米的悬浮抱杆。 |
31 |
行为违章 |
紧断线平移导线挂线作业未采取交替平移子导线的方式。 |
32 |
管理违章、行为违章 |
在带电设备附近作业前未计算校核安全距离;作业安全距离不够且未采取有效措施。 |
33 |
行为违章 |
乘坐船舶或水上作业超载,或不使用救生装备。 |
34 |
行为违章 |
在电容性设备检修前未放电并接地,或结束后未充分放电;高压试验变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地 |
35 |
行为违章 |
擅自开启高压开关柜门、检修小窗,擅自移动绝缘挡板。 |
36 |
行为违章 |
在带电设备周围使用钢卷尺、金属梯等禁止使用的工器具。 |
37 |
行为违章 |
倒闸操作前不核对设备名称、编号、位置,不执行监护复诵制度或操作时漏项、跳项。 |
38 |
行为违章 |
倒闸操作中不按规定检查设备实际位置,不确认设备操作到位情况。 |
39 |
行为违章 |
在继保屏上作业时,运行设备与检修设备无明显标志隔开,或在保护盘上或附近进行振动较大的工作时,未采取防掉闸的安全措施。 |
40 |
行为违章 |
防误闭锁装置功能不完善,未按要求投入运行。 |
41 |
行为违章 |
随意解除闭锁装置,或擅自使用解锁工具(钥匙)。 |
42 |
行为违章 |
继电保护、直流控保、稳控装置等定值计算、调试错误,误动、误碰、误(漏)接线。 |
43 |
行为违章 |
在运行站内使用吊车、高空作业车、挖掘机等大型机械开展作业,未经设备运维单位批准即改变施工方案规定的工作内容、工作方式等。 |
Ⅲ类严重违章(44条) |
||
44 |
管理违章 |
承包单位将其承包的工程分包给个人;施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位。 |
45 |
管理违章 |
施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位;专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包;劳务分包单位将其承包的劳务再分包。 |
46 |
管理违章 |
承发包双方未依法签订安全协议,未明确双方应承担的安全责任。 |
47 |
管理违章 |
将高风险作业定级为低风险。 |
48 |
管理违章 |
跨越带电线路展放导(地)线作业,跨越架、封网等安全措施均未采取。 |
49 |
管理违章 |
违规使用没有“一书一签”(化学品安全技术说明书、化学品安全标签)的危险化学品。 |
50 |
管理违章 |
现场规程没有每年进行一次复查、修订并书面通知有关人员;不需修订的情况下,未由复查人、审核人、批准人签署“可以继续执行”的书面文件并通知有关人员。 |
51 |
管理违章 |
现场作业人员未经安全准入考试并合格;新进、转岗和离岗3个月以上电气作业人员,未经专门安全教育培训,并经考试合格上岗。 |
52 |
管理违章 |
不具备“三种人”资格的人员担任工作票签发人、工作负责人或许可人。 |
53 |
管理违章 |
特种设备作业人员、特种作业人员、危险化学品从业人员未依法取得资格证书。 |
54 |
管理违章 |
特种设备未依法取得使用登记证书、未经定期检验或检验不合格。 |
55 |
管理违章 |
自制施工工器具未经检测试验合格。 |
56 |
管理违章 |
金属封闭式开关设备未按照国家、行业标准设计制造压力释放通道。 |
57 |
管理违章 |
设备无双重名称,或名称及编号不唯一、不正确、不清晰。 |
58 |
管理违章 |
高压配电装置带电部分对地距离不满足且未采取措施。 |
59 |
管理违章 |
电化学储能电站电池管理系统、消防灭火系统、可燃气体报警装置、 通风装置未达到设计要求或故障失效。 |
60 |
管理违章 |
网络边界未按要求部署安全防护设备并定期进行特征库升级。 |
61 |
管理违章、行为违章 |
高边坡施工未按要求设置安全防护设施;对不良地质构造的高边坡,未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施。 |
62 |
管理违章、行为违章 |
平衡挂线时,在同一相邻耐张段的同相导线上进行其他作业。 |
63 |
管理违章、行为违章 |
未经批准,擅自将自动灭火装置、火灾自动报 警装置退出运行。 |
64 |
行为违章 |
票面(包括作业票、工作票及分票、动火票等)缺少工作负责人、工作班成员签字等关键内容。 |
65 |
行为违章 |
重要工序、关键环节作业未按施工方案或规定程序开展作业;作业人员未经批准擅自改变已设置的安全措施。 |
66 |
行为违章 |
货运索道超载使用。 |
67 |
行为违章 |
作业人员擅自穿、跨越安全围栏、安全警戒线。 |
68 |
行为违章 |
起吊或牵引过程中,受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面,有人逗留或通过。 |
69 |
行为违章 |
使用金具U型环代替卸扣;使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。 |
70 |
行为违章 |
放线区段有跨越、平行输电线路时,导(地)线或牵引绳未采取接地措施。 |
71 |
行为违章 |
耐张塔挂线前,未使用导体将耐张绝缘子串短接。 |
72 |
行为违章 |
在易燃易爆或禁火区域携带火种、使用明火、吸烟;未采取防火等安全措施在易燃物品上方进行焊接,下方无监护人。 |
73 |
行为违章 |
动火作业前,未将盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置与生产系统隔离,未清洗置换,未检测可燃气体(蒸气)含量,或可燃气体(蒸气)含量不合格即动火作业。 |
74 |
行为违章 |
动火作业前,未清除动火现场及周围的易燃物品。 |
75 |
行为违章 |
生产和施工场所未按规定配备消防器材或配备不合格的消防器材。 |
76 |
行为违章 |
作业现场违规存放民用爆炸物品。 |
77 |
行为违章 |
擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品。 |
78 |
行为违章 |
带负荷断、接引线 |
79 |
行为违章 |
电力线路设备拆除后,带电部分未处理。 |
80 |
行为违章 |
在互感器二次回路上工作,未采取防止电流互感器二次回路开路,电压互感器二次回路短路的措施。 |
81 |
行为违章 |
起重作业无专人指挥。 |
82 |
行为违章 |
高压业扩现场勘察未进行客户双签发;业扩报装设备未经验收,擅自接火送电。 |
83 |
行为违章 |
未按规定开展现场勘察或未留存勘察记录;工作票(作业票)签发人和工作负责人均未参加现场勘察。 |
84 |
行为违章 |
脚手架、跨越架未经验收合格即投入使用。 |
85 |
管理违章、行为违章 |
对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”(含大修、技改等项目),未组织编制专项施工方案(含安全技术措施),未按规定论证、审核、审批、交底及现场监督实施。 |
86 |
行为违章 |
三级及以上风险作业管理人员(含监理人员)未到岗到位进行管控。 |
87 |
行为违章 |
电力监控系统作业过程中,未经授权,接入非专用调试设备,或调试计算机接入外网。 |
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
电线电缆中BV、BLV、VV、VLV、KVV是什么意思?电线电缆产品 一、 电线电缆中BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV是什么意思? 这些符号都是电线的一些型号,B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。绝缘电线(布电线)是指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线、安装线。V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发