土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 再聊聊住宅离变电所的距离

再聊聊住宅离变电所的距离

发布于:2022-08-18 09:01:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

这是老百姓比较关心的问题,也是买房者必须关注的问题!

最近看了山东省建筑设计研究院电气总工张钊的论文,解析 室外箱式变电站与住户之间的距离 到底多少比较合适。这篇论文发表在2021年2月《建筑电气》杂志增刊,并收录在《全国建筑电气设计技术协作及情报交流网 2021年年会论文集》中。


该文比较系统地分析了室外箱式变电站与住户之间的安全距离,从电磁辐射、噪音隔音两方面进行分析,依据相关标准、规范,有理有据、计算准确、分析到位。 张总的论文得出两个结论:

  • 箱式变电站的位置建议按照《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011的距离,也就是 箱式变电站距离住宅外墙最小距离为20米。 笔者认为,20m的距离肯定安全。

  • 如果受条件所限,箱式变电站距离住宅外墙的最小间距不要小于10m,且箱式变电站做好电磁屏蔽。 笔者也认同此观点, 金属外壳的箱式变电站已经具有电磁屏蔽的作用,只要可靠接地即可 。下列实测数据支持此结论。


中国轻工武汉设计研究院 盛健、李波 两位专家曾经实测了三个10kV变电所和两个110kV变电站, 距离10kV变电所8米处工频电磁辐射最大值为0.09mT,低于国家标准 《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB 51204-2016工频 0.1mT的规定。 验证了张总提出的 住宅距箱式变电站最小距离“10m+电磁屏蔽” 的观点。

本公众号曾推出一些相关文章,请参考阅读:

专家观点:电磁辐射与电磁卫生

我们身边的电磁辐射问题

常用问题问与答(二十一):关于电磁辐射问题

买房的请注意,变电站离住宅多远才安全!

买房的请注意,变电站离住宅多远才安全!



  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    关于防火,还是选择可靠点比较好。

    2022-08-24 01:49:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电安装工程质量控制要点

来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式

回帖成功

经验值 +10