( 1)应按有关规定进行钢筋复验、见证取样检验,合格后方可使用。
(2)钢筋设计为HRB335热轧带肋钢筋,绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。
(3)钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,Φ12主筋a200mm、水平分布筋间距200mm.按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。
(4)绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。
(5)在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。
(6)垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块厚度应与保护层厚度相同,垫块内预埋火烧丝,或用塑料卡来保证保护层厚度。
(7)挡土墙配筋图2#筋,因考虑到上部施工需要搭接:接头率50%,2#筋在2.8米处延长留够规范要求的搭接倍数详见《02系列结构标准设计图集一册02YJ002,28页2节点》,2#筋上部拐头取消,下部500mm拐头保留端部上弯取消。
(8)在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间距600mm,以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。
(9)基础混凝土初凝前,距基础外边线向内100mm插入Φ20钢筋,埋深150mm,外漏50~80mm,间距1500mm,用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。