土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 通电导线截面积大小选择口诀

通电导线截面积大小选择口诀

发布于:2022-08-17 17:10:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

知识点:


  在电缆敷设时,为了保证施工质量及用电的可靠性,要尽量减少电缆的中间接头,如果电缆长度不够,会增加电缆中间接头,降低用电的可靠性。如果电缆长度过长会给工程造成不必要的浪费和经济损失。电缆敷设按延长米计算。电缆的计算长度应根据敷设路径的水平和垂直距离确定,应包括实际路径长度与附加长度。附加长度,宜计入下列因素: 

1、电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回各用裕量。  
2、35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。  
3、终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。电缆敷设度量时的附加长度,一般按下表考虑。


图片

一、低压导线简单计算

图片

     低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。

S=PL/CΔU%     (1)

式中

P——有功功率,kW;  

L——输送距离,m;  

C——电压损失系数。

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:

ΔU=U1-Un-Δδ.Un(2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

图片

二、低压导线截面计算公式

图片

1、三相四线制:导线为铜线时,

Sst=PL/85×11.65=1.01PL×103mm2(3)

  导线为铝线时,

Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×103mm2(4)

2、对于单相220V:导线为铜线时,

Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×103mm2(5)

  导线为铝线时,

Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×103mm2(6)

  式中下角标sdtl分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)(6)式求出导线截面了。如果Lkm,则去掉103

图片

三、计算方法说明

图片

1、用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

2、考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2,铜芯不小于16mm2。

3、计算出的导线截面,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核。

图片

图片

四、合理供电半径的确定

图片

上面(3)~(6)式主要是满足末端电压偏差的要求,兼或考虑了经济性,下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。

  当已知三相有功负荷时,则负荷电流If=P/。如用经济电流密度j选择导线,则S=If/。根据《规则》规定,农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2(7)

  三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式:

Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm(8)

Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm(9)

  若为单相供电在已知P时,则S=If/j=P/Un/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。按上法,令4.55P/j=PL/CΔU%,从而求得:·

L=4.55CΔU%/jm(10)

  将前面求得的ΔU%代入(10),同样可求出单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。

Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)

Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)

  选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。


     用允许电压损失来选择(校验)电线电缆的简便方法,在某一允许电压损失条件下,负荷越大,供电半径越小;反之,负荷越小,供电半径越大。负荷力矩=负荷*线路长度(单位:kw*m)。 


相关推荐链接:

1、电缆及导线截面积速查表

2、导线和电缆截面选择软件



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流输电线路主要技术参数

知识点:交流线路输电 (1) 架设方式 交流输电线路的架设方式主要有架空输电线路和地下电缆线路两类。 架空输电线路由杆塔、基础、导线、绝缘子、金具等构成,架设在地面之上。 地下电缆线路敷设方式主要有:直埋敷设、沟槽敷设、排管敷设、隧道敷设等,埋于地下或水下。 架空输电线路是交流输电线路的最常见架设方式,地下电缆线路主要应用于城市区域,且多应用于220kV及以下电压等级输电线路中。

回帖成功

经验值 +10