通风部分
1、 口部(门框墙)风管预埋管为直接预埋管,直径应与所连接的管道、密闭阀门、自动排气活门的接管内径一致。风管预埋管以δ≧3MM钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密,不得用现成的钢管截断代替。预埋管接管端出砼墙应大于100MM;中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。浇筑混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
2、 风管穿过临空墙时须做防护密闭处理,保证临空墙上的风管或孔洞在战时能实施有效的封堵
3、 主体工程内通风管道钢板厚度应大于0.75MM。
4、 工程测压管采用DN15热镀锌管,连接方式为焊接。穿越临空墙、门框墙的管段在砼中焊接密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。其在防护密闭门外的一端出墙100MM,并焊接90°弯头朝下;在机房或防化值班室的一端出墙100MM,并安装球阀。
5、 气密测量管管材为热镀锌管,管径为DN50,两端出墙100MM,中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM),并两端丝接堵头。
6、 战时进、排风口部房间内各种自动排气活门、手电动密闭阀门、滤尘器等战时通风防护设备(战时风机、滤毒罐除外)平时安装到位。密闭阀门安装时,阀门上箭头方向应与冲击波的方向一致,并应便于阀门手柄的操作
7、 战时进、排风口部房间内(战时风机房除外)的战时风管及风管上的测压管、取样管平时安装到位。战时风管与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触面平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。