技术要点
1、自动喷水灭火系统配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。
2、红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
广州住建局、消防支队联合发布《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》各区住建部门、消防救援大队,各有关单位: 为全面提升密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防安全条件,切实做好火灾防范工作,根据现行法律法规及标准规范和应急管理部消防救援局《关于印发密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引的通知》(应急消〔2021〕170号),以及文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》(文旅市场发〔2022〕70号)要求,广州市住房和城乡建设局会同广州市消防救援支队制订了《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳现实项目中,特别是无吊顶的场所,很多都未标色环的
回复 举报