每个用BIM的项目,都会在前期定好BIM应用目标,节约成本、加快进度、培养人才、积累数据等等。以目标为导向,项目进行起来方向才会更明确。今天给大家带来项目不仅目标明确,实施思路也很清晰。
句容市人民医院异地新建项目是句容市重点民生工程,为三级甲等医院,项目占地面积约100355㎡,总建筑面积170000㎡,其中地上建筑面积118000㎡,地下建筑面积52000㎡,总投资约10亿元。
1、砌体二次排砖
通过BIM5D自动排砖与CAD手动排砖生成排砖图和材料统计表,用于现场砌体采购、技术交底、材料节超控制,达到实际施工过程中砌体质量一次成优、材料消耗最小的目的。
砌体二次排砖作为BIM土建施工中的成熟应用,施工技术交底与复核是重点。哪怕先定一个小目标——节约一车砖。通过砌体二次排砖的深度落地,由点及面,推动项目岗位级应用的效率升级。
2、跳仓法
族模型建立:应用Revit建立后浇带施工常规模型族与跳仓法施工常规模型族,模型精度精确到材质。
材料成本统计:Revit明细表材质提取统计
进度计划模拟:应用BIM5D对比模拟跳仓法施工进度计划,与清单单价关联,提前预估工程量与资金。
效益分析:以BIM5D模拟数据为支撑。
传统施工(留置后浇带)流程中,因规范需求,后浇带位置的钢筋、止水钢板、高标号混凝土的用量较多,其单独搭设的模板支撑体系亦容易造成模板与钢管的积压。 相比后浇带施工,跳仓法施工累计节约材料费与人工费71.1 万,节省工期 92天。
3、悬挑工字钢支模施工
4、三维场地布置
5、质量安全管控
BIM5D手机端平台的引入,极大提升了项目日常质量安全问题的 记 录效率; 公有云的同步,亦确保了项目过程数据的留存与查询,使得质量问题的追溯有迹可循。
1、前期技术深化
在项目图纸下发,模型建立完成后,基于【橄榄山机电】-【查找低于净空构件】,以房间为单位,快速验证净高。不符合净高要求的及时提交设计院审核。
碰撞检查
综合管线排布
三维辅助交底
2、施工技术管理
利用碰撞检测,根据机电管线与结构模型、建筑模型的碰撞,提前确定现场预留孔洞位置,并交底施工,减少后期开洞成本,以及对建筑结构受力的影响。
根据综合管线深化模型,提前确定各专业管线施工顺序,在保证不影响其它管线施工的情况下,确保管线施工一次成型,减少留口造成的后期收尾工作量的增加,提升施工效率。
主导综合管线的深化设计,从源头上减少问题的产生;
审核专业分包对劳务的交底,避免专业分包随意施工;
协调工序的衔接与穿插,加强对专业分包工程进度的管控。
3、物资设备管理
项目大量运用综合支吊架,减少单管支吊架的使用,一方面节约材料使用量,一方面增加综合管线的美观程度,同时减少在楼板上打膨胀螺栓造成的不利影响。
三双管理
1、轨道物流模拟
模拟目标:解决多专业协调与轨道定位的施工难点。 相比传统的人力传输,轨道物流的应用将专业医护人员从繁琐的传输工作中解脱出来;同时轨道物流传输亦缓解了高峰期医院的交通压力。
标准化族建立
轨道物流系统与机电管线综合
2、结污分流可视化表达
手术中心结污分流设计采用复廊式,使每一间手术室都能在一侧与洁净走廊相连,另一侧与污物走廊相连。 通过 Revit 房间定义与颜色方案定义,快速区分污物通道与洁净通道,准确划分施工界面,保证专业交接顺利。
3、医疗科室模块化设计
医院科室较多,不同科室功能需求差异大。基于Revit族的设计理念,模块化建立不同科室模型。通过与不同科室医护人员协调收集需求,优化室内机电、装饰与设备布局;通过Enscape快速渲染即时确 认需求。
1、人流运动模拟
通过模拟门急诊医技楼大厅及周边各科室就医人流,发现可能存在的就医流线拥堵点,提出优化合理性建议,辅助门诊大厅内人群指引标识的定位。
2、可视化漫游
0人已收藏