土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 物流仓库楼面荷载探讨

物流仓库楼面荷载探讨

发布于:2022-08-16 17:22:16 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]


物流仓库主要为双层仓库,下层为钢筋混凝土框架,上层为钢筋混凝土柱+轻钢屋面的结构形式。这种物流仓库有以下特点:跨度大(一般为10m-12m);层高高(一般为9m-11m);楼面荷载大(一般为15KN/m?-30KN/m?),两层仓库总高度小于24M。些外还要求室内外高差要有1.3M,地坪沉降要求不能大于100mm。以往设计过程中,荷载取值过于保守。经过不断的学习和研究。仓库楼面荷载可采用荷载等效的方式来确定。

现取仓库净高为9M,货架高度为1.5M,货架平面尺寸1.2 mx2.4m,货架上5层,地上堆载1层,总计6层,每层放置1.0X1.0米托盘2个,每个托盘重1T,货架上总计10T,货架自重按货物的10%考虑。连续货架的单柱轴10/2X1.1=5.5T,货架背靠背放置间距为200mm,多层货架的满载折减系数暂不考虑。
        在以往的设计过程中荷载主要考虑如下:以层高10.8M净高9M为计算,12X12米轴网内,全部货架共20个,地面托盘40个托盘,共计20X2X5+40=240(个),故每跨共有120X10=2400KN,每平方荷载为:2400/12X12=16.7KN/m?,其中又考虑有叉车,每跨有两个通道,每个通道有2台叉车同时工作,共有4台叉车。叉车为诺力,型号选2.5吨、堆高8m的叉车,叉车的面荷载为14.65KN/m?。故在以前的设计过程中简单的取成16.7+14.65=31.35KN/m?,考虑到荷载不会满布的情况,取30KN/m?。在计算梁板柱时,均取30KN/m?。这种取值方式,太过于简单,不能符合实际情况。现采用等效荷载方法如下:

板等效均布荷载分析:

1.1货架的等效均布荷载
        跨度为12X12M时物流仓库的梁布置方式取单向板设计比较经济,板按3.0m跨度的单向简支板(板厚h=150mm)进行等效均布活荷载的计算。按建筑结构荷载规范GB50009-2012附录C的规定,单向板的等效均布活荷载依据简支板的绝对最大弯矩等值来确定。当货架垂直于次梁布置时,仓库内货架与叉车按下图位置布置,可按如下图例计算板受力示意:

 

 

 

在货架垂直于次梁布置时,由立柱和地面托盘引起的活荷载按等效均布荷载最大值30KN/m?

1.2叉车的等效均布荷载
叉车:选2.5吨、堆高8m的叉车,性能指标如表

 

 

叉车按一个通道并排只通行一台考虑,每格柱网内考虑同时有四台叉车作业。叉车如上图位置时梁受力最不利:

 

 

按荷载规范(GB50009-2012)附录C计算叉车的楼面等效活荷载15KN/m?

综上,板等效荷载按货架和叉车取大值,实际取值为30KN/m?

 

次梁等效均布荷载分析:

当货架垂直于次梁或平行于次梁时,布置图如下:

 

按荷载规范(GB50009-2012)附录C计算次梁等效均布活载取24KN/m?

 

主梁等效均布荷载分析

根据荷载规范附录C.08,主梁的等效均布荷载可由全部荷载总和除以全部受荷面积。在12x12米轴网内全部货架共20个,地面托盘40个,叉车4台。合计重量:20x100x1.1+40x10+4x66=2864KN等效活载:2864/12x12=19.8 KN/m?.

 所以在计算主梁强度控制时:主梁能承载的均布荷载为20 KN/m?

 

综上所述,二层楼面荷载设计板时取30KN/m?,设计次梁时取25KN/m?,设计主梁时取20KN/m?,既符合实际情况,又更加经济。

 

                                         

 

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ys-007
    ys-007 沙发

    谢谢分享

    2023-04-06 23:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • jbd7506
    jbd7506 板凳

    888

    2023-02-17 15:57:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

探索者

返回版块

7.54 万条内容 · 306 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探索者里怎么导入PKPM轴压比

探索者里怎么导入PKPM轴压比

回帖成功

经验值 +10